Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
Jiří Středa:
Na tu vzdálenost a jištění mi vyhcází kabel CYKY 4x16mm, nebo AYKY 4x25 mm. Nebál bych se použít AYKY - značná finanční úspora. (whist)
Pavel Tesař:
Na 85 m při jištění 32A bohatě stačí v zemi CYKY 4Bx10/ AYKY 4Bx16. ::)
Miroslav Revús:
vzhľadom na úbytky napätia by som volil radšej CYKY 16. podľa vzorca na výpočet úbytkov napätia (číslo normy si už nepamätám, mám to v exceli) mi vychádza pre maximálne zaťaženia 32A na fázu, úbytok cca 8V na združenom napätí a priereze CY10.