Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?

(1/12) > >>

Radek Sabaš:

Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?

Ižák Ctibor:
Tú vodu zrejme dorobil vodár, keď už tam zásuvka dávno bola. Preto je otázne, kto je za toto dielo zodpovedný.

Radek Sabaš:
No právě, kdo je za to zodpovědný? Co napsat do revizní zprávy, když jsem nenašel žádný předpis, který to přímo zakazuje.

Radek Sabaš:
Důležitá upozornění od výrobce zásuvky ABB
"Je zakázáno používat elektroinstala ční přístroje tam, kde by mohlo dojít při užívání k jejich zaplavení, zastříkání vodou nebo kde by vlivem nadměrné prašnosti byla snížena jejich funkčnost a bezpečnost. Tato podmínka neplatí u přístrojů, které jsou pro daný typ prostředí určeny a jsou označeny příslušným stupněm krytí IP xx dle ČSN EN 60 529."

Jaroslav Hasala:
Umístění zásuvek 230V pod dřezem (zabudovaným do kuchyňské linky) žádná ČSN přímo neřeší.
Osobně se snažím umísťovat zásuvky tak, aby byly nad vývodem vody nebo odpadu, pokud jsou umístěny níže, potom alespoň 20 cm od svislé roviny vývodů vody nebo odpadu.