Je vhodné připojit domovní rozvaděč jednotlivými dráty, nebo musí být CYKY?

(1/1)

Košecký Jiří:
Buduji podkroví, a narazil jsem na nasledující problém.

Od elektroměru na venkovní zdi domu, vede připravená chránička až na místo budoucí bytové rozvodnice. Bohužel při pokusu do ní dostat kabel CYKY 4Bx10 jsem skončil cca na 2m (celkem 5m).

Jaký máte názor na připojení bytového rozvaděče jednotlivými dráty z rozebraného CYKY kabelu? ty tam totiž dostat lze.

Myslíte že to takto mohu nechat, nebo musím vysekat novou trasu pro kompletní kabel CYKY?

Štefan Beláň:
Myslím si že můžete. Mnohem lépe se vám bude pracovat se slaněnými vodiči CYA. Uložte rovnou 5vodičů, tj. rozdělte PEN hned za elektroměrem na PE a N.
 :) (jednicka)

P. S.  A určitě vám bude stačit 5x CYA-6 mm2.

Miroslav Revús:
Ak lanované vodiče, tak po oblankovaní musia byť na ich konce nasadené dutinky, aby sa nerozpletali, čo však mnoho amatérov nahrádza pocínovaním, ktoré je v tomto prípade neprípustné (spoj sa pri záťaži rozteká vplyvom prechodových odporov).

Zdenek Hejčl:
Citace: Miroslav Revús  11.10.2006, 20:04

Ak lanované vodiče, tak po oblankovaní musia byť na ich konce nasadené dutinky, aby sa nerozpletali, čo však mnoho amatérov nahrádza pocínovaním, ktoré je v tomto prípade neprípustné (spoj sa pri záťaži rozteká vplyvom prechodových odporov).

Teplem přechodových odporů a tlakem dotažených šroubů.

Miroslav Revús:
vďaka za doplnenie.

Navigace