Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?

<< < (2/4) > >>

Milan Hudec:
Když má projekt spoustu chyb tak ho reklamujte.
Nechte si udělat nový pořádný a dle něho tahejte kabely nic jiného vám asi nikdo neporadí.

Jan Bocek:
Citace: LWQ  24.06.2016, 08:15


Ale k věci - všude v domě bude dutá podlaha skladby v ploše - betonová deska, hydroizolace elastek, 170mm foukané celulózy (nehořlavé),  2x15mm OSB 3 N PD, finální podlaha. V místě podlahového roštu bude skladba - betonová deska, hydroizolace elastek, 50mm PIR deska, KVH hranol 60mm, křížem hranol 50mm, 2x15mm OSB 3 N PD, finální podlaha.

Veškerá vedení silnoproudu bych rád vedl v podlaze. Každý kabel povede až do domovního rozvaděče ve svojí chráničce. Vybral jsem typ SUPER MONOFLEX 1216E, ale nevím zda je to pro toto použití vhodné.



Podlahy a stropy se využívají k elektrickému vedení již léta.
Na podlaze je vždy základová deska a to co popisujete jako dutou podlahu, tak je jen otázka isolačního řešení až po finální podlahu.
Výhodou je značná vrstva od 150 do 300 mm do které se ukryje topení, odpady, voda, elektrika..... obvykle se volí zásyp lehkým keramickým kamenivem na příklad iapor1/4 a na to SD desky 20-40 mm.
Kabely se ukládají do chrániček ,vždy samostatný kabel do jedné chráničky min 16 mm.  Typ 1216E je na zatížení 750 N a teplotu +60 vhodný.

Zde asi nebudete hledat v normách, ale jen zkušeností. Doporučují prostudovat všechny články ing. Karla Dvořáčka i zde v archivu.

Pokud jsou zásuvkové okruhy rozdělené na dostatečný počet  a jsou použitý kabely 3x2,5 Cu, tak by neměl nastat problém s vyšším oteplením. Na příklad do kuchyně vedeme samostatné 3-4 okruhy zásuvek, stejně do technické místnosti. To jsou obvykle největší odběry.

P.S. viděl někdo již tak detailní PD RD, že tam je uložení vedení a umístění spojovacích míst?
Obvykle to je otázkou řemeslného zpracování. A to jsou zase zkušenosti.... a využití daných prvků s doporučenou technologii od výrobce.

LWQ:
Bohuzel ne vždy vše jde reklamovat. Tady to ani reklamovat nechci, neboť to zdrží stavbu a navíc původní dodavatel domu pro nějž projekční firma dělala tento projekt, se ukázal jako banda podvodníků a moje aktuální snaha je co nejdříve s nimi ukončit veškerou spolupráci.

Je mi jasné, že nový celý projekt mi tu těžko někdo grátis pošle a to ani nechci.

Má otázka směřovala jednoduše k tomu, zda mohu kabely tahat v podlahy místo ve zdi. A pokud je tedy lepší mít kabely zahozené v drážkách ve zdech pod úrovní podlahy, tak ok. Byl bych ale raději, pokud by mohly být uložené v podlaze.

LWQ:
Velmi  (poklona)  za Vaši odpověď, shrnul jste to velmi pěkně.

Citace: Jan Bocek  26.06.2016, 11:09

Podlahy a stropy se využívají k elektrickému vedení již léta.
Na podlaze je vždy základová deska a to co popisujete jako dutou podlahu, tak je jen otázka isolačního řešení až po finální podlahu.
Výhodou je značná vrstva od 150 do 300 mm do které se ukryje topení, odpady, voda, elektrika..... obvykle se volí zásyp lehkým keramickým kamenivem na příklad iapor1/4 a na to SD desky 20-40 mm.



Princip nově navržené podlahy není podlaha se zásypem, ale dřevěný rošt nesoucí pochozí vrstvu, vyplněný tepelnou izolací. Právě do(pod) této vrstvy izolace budou umístěny všechny rozvody. Jak už jsem říkal, měl jsem největší obavu z oteplení kabelů neboť jejich umístění v tepelné izolaci k odvodu tepla nepřispěje, naopak.

Citace: Jan Bocek  26.06.2016, 11:09

Kabely se ukládají do chrániček ,vždy samostatný kabel do jedné chráničky min 16 mm.  Typ 1216E je na zatížení 750 N a teplotu +60 vhodný.


Rozumím, ok.

Citace: Jan Bocek  26.06.2016, 11:09

Zde asi nebudete hledat v normách, ale jen zkušeností. Doporučují prostudovat všechny články ing. Karla Dvořáčka i zde v archivu.


Přesně tak, nejde mi hlavně o detailní dodržení norem, ale opření se o zkušenosti těch co tyto instalace a návrhy provádějí běžně, neboť kvalitní zkušenost je nenahraditelná a vlastně obsahuje i příslušné normy.

Citace: Jan Bocek  26.06.2016, 11:09

Pokud jsou zásuvkové okruhy rozdělené na dostatečný počet  a jsou použitý kabely 3x2,5 Cu, tak by neměl nastat problém s vyšším oteplením. Na příklad do kuchyně vedeme samostatné 3-4 okruhy zásuvek, stejně do technické místnosti. To jsou obvykle největší odběry.


Zásuvkové okruhy mám rozdělené tak, jak píšete - do kuchyně vedou 4 okruhy plus jeden extra na rychlovarnou konvici.

Citace: Jan Bocek  26.06.2016, 11:09

P.S. viděl někdo již tak detailní PD RD, že tam je uložení vedení a umístění spojovacích míst?
Obvykle to je otázkou řemeslného zpracování. A to jsou zase zkušenosti.... a využití daných prvků s doporučenou technologii od výrobce.


Souhlasím v mé PD toto není řešené prakticky nijak a spoléhá se, že elektrikář ví co dělá. Jelikož maximum práce s rozvody elektřiny si chci udělat sám (mám platný §6) a od elektrikáře budu chtít pouze kontrolu a revizi, tak zápasím se změnami projektu a mojí praxí, jenž není v silnoproudu při instalaci rozvodů RD.

Jan Bocek:
Citace: LWQ  26.06.2016, 11:13

Má otázka směřovala jednoduše k tomu, zda mohu kabely tahat v podlahy místo ve zdi. A pokud je tedy lepší mít kabely zahozené v drážkách ve zdech pod úrovní podlahy, tak ok. Byl bych ale raději, pokud by mohly být uložené v podlaze.


Určitě je jednodušší pokládat vedením na podlahu v ochranné trubce a zasekávat pouze vertikálně do zdi pro zásuvky.

Ve stropech zase po roštech a spouštět po vertikále vývody k vypínačům.

Dělat drážky v nosné zdi pod úrovní podlahy je pracné a myslím zbytečné.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana