Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?

<< < (4/4)

Jan Franěk:
Citace: LWQ  26.06.2016, 21:23

A oteplení ? Přípojka bude 3x25A, či spíše 3x20A a okruhů dostatek, hlavně do kuchyně (zásuvky 5x  3x2,5mm2 + včetně rychlovarné konvice).


V bytové výstavbě, přesněji u běžných domů a bytů, nemusíte počítat s nějakým zásadním oteplením, souběhem kabelů a tak podobně. Tedy pokud budete využívat doporučená normová řešení - světla 3x1.5 a zásuvky 3x2.5mmm.
Je to tak i popsáno v normě (ČSN 33 2130, v různých ed.). To začínám řešit maximálně v "extrémních" instalacích bytů a domů.
Tedy se toho nebojte. Jde o běžný postup. Jen je potřeba myslet na vlastní uložení kabelů, jak bylo napsáno s ohledem na mechanické poškození, dilatační spáry, nebo třeba „sedající“ betony či dilatační spáry, místa přivrtávání prahů, ….   a podobně. Občas bývá problematické i místo přechodu z vytápěné podlahy do stěny, kde se často mění teploty a stavba tak trochu pracuje.

LWQ:
Jan Franěk:  (poklona)  za odpověď. Díky konstrukci podlahy nehrozí stavy, jenž popisujete, tedy situace bude celkem jednoduchá.

Doufám, že toto diskusní vlákno pomohlo nejen mě, ale i jiným kolemjdoucím  o:-)