Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
Roger:
Tip: Pro inspiraci bych mozna navstivil jakykoliv kemp, ktery pronajima stani pro obytky a karavany... Bude mit pripojna mista formou podobnych sloupku, tak treba na nich bude k videni co chcete...
www.camp.cz
Vít Rotrekl:
Asi nejjednodušší, a možná i nejlevnější, řešení tu nepadlo...
Nevím jestli už máte elektroměrový rozvaděče. Pokud ne, tak vedle přípojkové skříně osadit nový např ER 112/NKP7P.
Na zadní stranu osadit malej plasťáček minimálního krytí IP44, klidně více. Např od Schrack kat.č. IM009021
Do něj osadit proudový chránič , nebo kombi proudový chránič s jisitčem, podle toho jaký bude hl. jistič.
A vedle osadit dvě zásuvky na DIN lištu (např. Schrack kat.č. BZ325001-A).
V každém případě je toto práce pro člověka s patřičným oprávněním