Lze ukládat bytové rozvody v pěnovém polystyrenu?

(1/2) > >>

Pavel Mužík_:
Mám dům, postavený z bloků pěnového polystyrenu (jakoby dvě desky na několika místech propojené, do dutiny se dá armování a zaleje se to betonem). Vnitřní zeď je tedy z několik cm silného polystyrenu (navrch pak přijde sádrokarton).
   Do toho polystyrenu by se kabely ukládaly velmi snadno, z hlediska ukládání na hořlavé podklady to vyhoví, ale ten kabel je velmi dobře tepelně izolovaný, takže si nejsem jist, co to s ním udělá, až se zatíží naplno.  Myslím si, že dělat kvůli tomu zásuvkové rozvody z CYKY 3x4 je hloupost.
Máte s tím někdo nějakou zkušenost?

Jaroslav Hasala:
Osobně jsem přesvědčen, že kabely CYKY 3Cx 2,5 by měly být dostatečné, ale je to spíše otázka pro projektanta. Podle mě to odpovídá refenčnímu způsobu uložení A - "vícežilové kabely uložené přímo v izolační stěně",  počet zatížených vodičů = 2, izolace PVC, max. dovolený proud je uveden 19,5A. Takže bych se toho nebál...  ;)
Čistě prakticky, s kabelem CYKY 3Cx 4 se dost špatně pracuje a do některých typů zásuvek vůbec nejde připojit.
Osobně bych použil kabely CYKY 3Cx 2,5, pokud by to na jištění 16A přece jen nevycházelo, použil bych jističe 13A popř. 10A.

Pavel Horský:
Ano, přesně jak píše kolega Hasala. Je třeba navrhnout dostatečné množství okruhů. Pak plné zatížení snad ani nehrozí.

Milan Selezan:
V polystyrénovýc h stenách sú uložené v rúrkach vodiče AY prakticky vo všetkých panelákoch. A to je v nich použitý pritom horľavý polystyrén. Takže  cestou Al už nepôjdete tak nevidím dôvod to tam dať. Ale bude splniť požiadavku ČSN 33 2000 4-482, čl.482.2. V tom nevidím tiež problem.

Jan Štěpán:
Pan kolega Hasala to vyjádřil přesně. Pokud chcete podložení normou, je to 33 2000 5 523 ed.2. Vašemu případu odpovídá tab 52-c1 sl.3.
Dovolené zatížení: pro 1,5 je to 14A, pro 2,5 je to 18,5A

Jedno drobné upozornění, pozor na vyp. charakteristik y použitých jističů. 16A jistič sice na první pohled vyhovuje, ale v reálu udrží až 1,45 násobek In. tzn. až 23,5A!

Pokud chcete mít jestotu, doporučuji stejně jako pan kolega Hasala snížit hodnotu předřazených jističů na 13A.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana