Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?

(1/2) > >>

Pavel Doušek:
Může mi někdo poradit jak vypočítat dobu (čas) při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?

Jaroslav Hasala:
Spíše než něco vypočítávat bude lepší ověřit to přímo na místě. Jakmile se otáčky motoru na Y ustálí, je možné přepnout to do D.
Výpočet bude problematický, těžko např. odhadovat zatížení motoru při spouštění.

Michael Holaň:
Pokud se spouští motor Y- D stykači automaticky, tak je tam skutečně časové relé. To se musí nastavit vždy dle konkrétního případu, tak jak píše pan Hasala. Ručně se motor  přepínačem spoští tak, že se nechá motor rozběhnout  na Y do jmenovitých otáček a potom se přepne do D. Ideální by bylo si změřit proud, ale v praxi to postačí i sluchem. Hlavní problém je v tom, aby při přepínání z Y na D nenastal proudový ráz, čili aby se nepřeplo zbytečně brzo. Zase na Y je motor slabý momentově a nemůže v Y režimu běžet trvale na zátěž.

Pavel Doušek:
Díky za odpovědi.
Přepínání je řešeno přes časové relé a v podstatě nastaveno dle sluchu, až motor dosáhne max. otáček tak přepne do D. Měl jsem nastaveno zhruba 30s. Ale odbornící v mé nepřítomnosti nastavily 5s. Což se mě zdá velice krátká doba na to, že je to motor 37kW a pohání vzduchotechnik u.
Prý výpočtem to tak má být???
Výpočet nemám, ani jsem ho neviděl.

Michael Holaň:
Zdá se mi to taky krátká doba. Pokud je to pro rozběh motoru bez zátěže, motor se stačí rozběhnout k hodnotě nominálních otáček, nadproudové ochrany drží, tak bych to asi nechal. Jinak když to dáte tak na 15s a motor se  bude zatěžovat  až po přenutí do D, tak tím nic nezkazíte.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana