PetrX:
Je to Fagor, koupena v CR před cca 8 mi lety. Nemohu ale říct, zda to v rámci honby za nejnižší cenou nebylo koupeno v nějakém malém eshopu který to tahal od někud z ciziny.

Jaroslav Hasala:
Pokud to vezmeme podle dříve platných předpisů (ČSN 34 1010) by měl být PEN vodič připojen nejprve na kostru spotřebiče (PE),  potom teprve na svorku N.
Svorky PE na spotřebičích z té doby ovšem byly většinou provedené tak, že PEN vodič se dal bez přerušení připojit nejprve na PE, potom na N. 
V dané situaci mi ovšem připadá výhodnější rozdělit PEN na samostatné vodiče a připojit každý samostatně.

Co se týká diskuzí o tom, jakou kdo dostane ránu, to je dost individuální, záleží na spoustě věcí a nedá se to nějak paušalizovat.
Navíc, pokud jde o zabudovanou sklokeramickou desku, ta nemá běžně běžně dostupné kovové části.
Samozřejmě je to potenciálně nebezpečné a není dobré to podceňovat.