Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
fred75:
Na chatě, nová elektřina. 5zásuvkových okruhů, jeden světelný. Spotřebiče Bojler cca1500W, rychlovarná konvice cca 1000W , čerpadlo cca 1000W +nějaké běžné nářadí v dílně, vrtačka, malý mafl ...
Hlavní jistič je 20A. Takže zásuvky 16A a světla10A? a jestli a jaký proudový chránič?
Zdeněk Friedrich:
Nastudujte alespoň ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Z1 a ČSN 33 2130 ed.3 a měl byste v tom mít jasno ;)
Zdeněk Friedrich:
..., když už v tom neměl jasno ten, kdo páchal novou elektřinu. (zle).
Jiří Schwarz:
Taky jsem přemýšlel jestli nová už je, nebo se na ní teprve maká...
Samozřejmě chránič 30mA požadují normy již cca 10 let, takže tam bych nepřemýšlel jestli ano nebo ne.
Jen ho "nerad" vidím pro světla na chodbě nebo jiném prostoru, kde je rozvaděč...
Pokud bude na chatě nějaká EZS, tak tam by bylo rozumné mít zásuvku bez chrániče, případně 1 v kuchyni pro chladničku
Jan Franěk:
Díky nějakým zkušenostem už zásadně odmítám u běžných bytů a rodinných bytů, jakoukoliv zásuvku mimo proudový chránič. Stejně jako přes zásuvku připojovat EZSku.
Světla bez chrániče ano, pokud se nejedná o dřevěnou chatku. Pokud jsou kabely ve dřevě, nebo jiném hořlavém materiálu, tak bych na chrániči trval.
Dále si dovolím připomenout, že se nejená o přidání jedné zásuvky, ale novou elektroinstala ci a dle zákona a zdravého rozumu, je potřebná projektová dokumentace. V té pak najdete odpovědi na všechny vaše otázky. Především pokud se jedná o instalaci v dřevostavbě.