Jak připojit tlačítko nouzového zastavení k jističi 250A?

(1/3) > >>

Jiří Kasal:

Potřebuji udělat návrh, jak sestavit rozvaděč, kde bude připojený hlavní jistič na kterém bude připojeno tlačítko nouzověho zastavení (emergency stop). Jedná se o betonový domeček, kde bude elektromotor 50 kW, který pohání kompresor. Hydraulika bude osazena ventily a snímači tlaku nebo teploty. Vše bude taženo do rozvaděče, kde jsou jistící prvky, softstartěrý, PLC obvody atd.

V tomto rozvaděči je také hlavní jistič OEZ BD 250A (3x fáze + N). Více zde: http://www.oez.cz/produkty/bd250-kompaktni-jistice

Přesné informace jsou v tomto katalogu:
http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/2056-z01-13_cz_sk.pdf

Na tento rozvaděč přijde ještě motorový pohon MP-BD-X230. Více zde (viz. příloha výše): http://eshop.elfetex.cz/10-066-974-pohon-mp-bd-x230

V manuálu OEZ je napsáno, že se jistič nesmí používat bez nadproudové spouště nebo bloku odpínače. Osobně si mylsím, že může být použitý tento blok: http://www.e1.cz/produkty/blok-odpinace-se-bd-0250-v001-250a-A0000000624D

Jak ale funguje připojení tlačítka nouzového zastavení? Kam a k čemu se připojuje? Musí tam být i přepěťová spoušť a proudová spoušť? Zkusil jsem udělat vlastní návrh, ale je to správně? (omlouvám se, kreslil jsem to rychle, takže tomu neodpovídají el. značky). http://postimg.org/image/qrfumuirl/

Jde mi jen o to, jak zapojit stop tlačítko k jističi, aby při rozepnutí tlačítka jistič vyhodil stanici od přívodu elektřiny.

J Lhava:
Není to správně, PEN vodič se NESMÍ spínat.
Pokud se má vypínat rozepnutím tlačítka, tak podpěťová spoušť.
Musíte ji ale napájet před jističem, jinak nepůjde zapnout.

Jirka Š. Svejkovský:
A nezapomeňte obvod tlačítka odjistit výkonovou pojistkou.

Lubomir Veselka:
http://www.oez.cz/modules/oez//images/extensions/pdf.png

http://www.oez.cz/modules/oez//images/extensions/pdf.png :D

Lukáš Rotrekl:
Citace: Jiří Kasal  07.05.2016, 14:43

Jak ale funguje připojení tlačítka nouzového zastavení? Kam a k čemu se připojuje? Musí tam být i přepěťová spoušť a proudová spoušť? Zkusil jsem udělat vlastní návrh, ale je to správně?


PEN už vám napsal kolega Hlavatý (ale v textu uvádíte N, tak je to možníá jen překlep ve výkrese)
Jištění kolega Svejkovský
Kolega Veselka zřejmě chtěl dát odkazy na aplikační příklady se stránek OEZ (pokud ještě existují),  ale dal jen odkazy na ikonky těch dokumentů Mě se teď nechce hledat...

Ale pár poznámek k tou co jsem vypíchl tučně v citaci:
Píšete o nouzovém vypnutí - to by dle mého názoru mělo být realizováno podpěťovou cívkou a nikoliv motorovým pohonem, tuším, že to takto doporučuje i výrobce.
přepěťová spoušť? - co by to jako mělo být?
proudová spoušť - tu právě nechcete osadit a chcete ji nahradit/osadit jen blokem odpínače. Což je ale v pořádku pokud chcete použít jen jako hlavní vypínač a nepotřebujete jistit.

 