V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?

(1/1)

Pavel Šildberger:
Potřebuju vědět, v které normě, vyhlášce nebo podobné legislativní záležitosti najít oporu pro požadavek zavírání rozvaděčů v nepřítomnosti kvalifikovanéh o personálu v blízkosti rozvaděče?
Z Logiky věci je jasné, že rozvaděč má dveře proto, aby byly zavřené, pokud se na rozvaděči nepracuje a přístup do něj by měl mít pouze kvalifikovaný personál, potřebuju jen znát lejstro, kde to je jasně uvedeno.

Radim Strycharski:
Rozvaděč  nemusí  mít obecně vzato dveře vůbec žádné, takže těžko někde bude takový požadavek uveden přímo.  Jsou výjimky, jako např. u rozvaděčů s vnitřním krytím IP00 nebo u rozvodnic pro osvětlovací stožáry, to ale asi nebude váš případ. Nepřímo ale takový požadavek může vyplynout při hodnocení podmínek daných projektovou dokumentací, protokolem o určení vnějších vlivů apod.  Například v prostředí, kde je nutno dodržet krytí IP44 a rozvaděč má krytí při zavřených/otevřených dveřích krytí IP44/20 je jasné, že dveře musí být za provozu zavřené. Začal bych tedy údaji uvedenými v provozní dokumentaci. Pokud žádná není, je minimálně nutné zpracovat protokol o určení vnějších vlivů a místní provozní bezpečnostní předpis.  Jinak nemůže být známo, jak má vlastně elektrické zařízení vypadat.