Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?

(1/2) > >>

Jaromír Vyšina:
Koupil jsem si do obýváku nové zásuvky, zásuvka má dvě šroubovací svorky pro L, PE i N. Bohužel jsou tak nevhodně umístěné, že PEN nejde zapojit tak, aby nebyl přerušen, proto jsem si raději pozval elektrikáře, aby mi zásuvky vyměnil.
Po jeho odchodu jsem ze zvědavosti jednu zásuvku otevřel a nestačil se (ze svého laického pohledu) divit. Instalace je provedena tak, že vzadu v krabici je vložena 3 pólová wago svorka, kde je spojen příchozí PEN a odchozí PEN (zásuvka je "průběžná") a ve třetí zdířce wago svorky je vodič, který je připojen na kolík v zásuvce. Z kolíku zásuvky pak vede klema na N. Fáze je spojena normálně na svorce u levé zdířky zásuvky.

Přiznám se, že já osobně nejsem schopen posoudit správnost takového zapojení, ale tak nějak jsem očekával něco "sofistikovaněj šího". Rád bych tedy někoho zkušenějšího požádal o zhodnocení, zdali je to takto v pořádku, nebo jestli mám práci reklamovat.

Vedení mám měděné, průřez 2,5 mm.

Patrik Mlynar:
Zjavne mate podla opisu sustavu TN-C. Riesenie zvolene elektrikarom je bezpecnejsie, ako spojit PEN priamo v zasuvke, kde sa moze prechodovym odporom a ohrevom uvolnit. Plus mnohe lacne cinsko / polske zasuvky zo supermarketov su tak nekvalitne, ze sluckovat tam PEN je hazard.

Jiří Schwarz:
Ano, jedno z možných řešení to je a pokud je provedeno pečlivě, je rozhodně lepší než cpát více vodičů pod jeden šroub.
Já bych takové řešení s propojením PEN pod zásuvkou ve svorce Wago doporučil.

Vít Rotrekl:
Taky to tak dělám, jen s tím rozdílem, že dám 4 dírkovou "vaginku" a i N vodič dám na zásuvku samostatně.

Jiří Schwarz:
Má cenu přemýšlet o rozmístění vodičů ve svorce? Např. prostřední 2 PEN a na krajích N a PE pro zásuvku?
Nebo naopak ty pro zásuvku chtít vedle sebe?