Ako urobiť bleskozvod na kovovom krove + strešná krytina asfaltový šindel?

(1/2) > >>

kamko7:
Svokor prerába dom, ktorého kostra je z kovovej konštrukcie+kovový krov. Na kovovom krove sú namontované drevené hranoly na ktorých je bednenie z dosiek a strešná krytina je asfaltový šindel. Ako urobiť bleskozvod, aby blesk neprešiel z bleskozvodu do kovového krovu? Aktívny bleskozvod vopred zavrhol.

Zdeněk Friedrich:
Předběhnu Honzu Hájka. Nejlepším řešením je izolovaný hromosvod se svody HVI. Samozřejmě je nutné udělat analýzu rizika a na základě zařazení objektu do třídy LPS spočítat vzdálenost s a podle projektu instalovat tak, aby byl celý objekt v ochranném prostoru jímacích tyčí viz http://www.kniska.eu/.

Jan Hájek:
Hoďte sem nějaký obrázek, pokud není objekt veliký, šlo by to jedním jímačem a i jedním svodem.

Wolfgang Marks II:
Nebo to taky lze udělat tak, že si nadefinujete zóny LPZ a kovový krov si uzemníte a propojíte se systémem vyrovnání potenciálů Izolované svody jsou velmi příhodné. Zbytek řešte podle normy. Pokud budete mít systém MaR, nezapomeňte na ČSN nebo STN EN 50310.

kamko7:
Posielam foto domu. Pôdorys domu 16x10m.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana