Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?

(1/3) > >>

Daniel Veceřa:
Chci dát do okapu topné kabely, ale nevím, zda chránit 0,03 A nebo 0,3 A.  (poklona)  za radu.

Štefan Beláň:
Pokud chránič, tak určitě 30 mA. Doporučoval bych ochranu oddělením, tj. ochranný oddělovací transformátor.  8)

Daniel Veceřa:
To trafo je zajímavý nápad, ale myslím, že se spokojím s chráničem. Ono odděl. trafo na 20 A by asi nebylo nejlevnější...

Štefan Beláň:
No nechápu, jakých 20A!  ::)
To by vyhřívání okapů muselo mít 4,5 kW, a to asi nemá! Nebo ano?  :-\

Jinak se dá asi použít norma na podlahové vytápění, kde je požadavek, aby každá topná smyčka (okruh topení) měla vlastní transformátor.

Daniel Veceřa:
Máte pravdu, 20A jsem hodně nadsadil, 15A by asi stačilo. Minimum na ohřev okapu se udává minimálně 30 W/m, kabel TO-2S má na metr 17W, takže h musím dát min. dvakrát. Protože se jedná o horskou oblast a teplou střechu, asi by bylo lepší 3x, takže 51 W/m, a je to velký dům, cca 50 m okapů, tedy 2,5kW.
Ve všech materiálech, co k tomu mám, udávají chránič (nepíšou 30 nebo 300mA) a spojit kovové opletení kabelu s okapy do místního pospojení. Trafo mě jednak nenapadlo, a ani jsem na žádnou nabídku nikde nenarazil.
To samé píšou i k topení v podlaze.