Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?

(1/2) > >>

roman125:

Koupil jsem starší akvárium v němž  jsou zabudované dvě zářivky 18W (a tak to i zůstane) na společnou dvoulinku a kolébkový vypínač.
Je to ještě taková ta stará "socialistická" bílá a tak bych jí rád vyměnil.
Další z důvodů a hlavní je ten že zástrčka je 8,5m daleko (současná dvojlinka má jen 2m) takže než to napojovat raději jí vyměním celou.
Povedu jí klasickou krycí lištou.
A moje otázka tedy zní: mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75?
Mám jí tady totiž 15m.

Jirka Š. Svejkovský:
Splníte toto?
Citace

Kabel je určen pro vnitřní propojování elektrických přístrojů a zařízení v domácnostech a úřadech pro velmi lehký provoz a pro
lehká přenosná zařízení.

A pokud vám nebude vadit, že kabel není jištěn ...

Pavel Horský:
Není popisované svítidlo třídy I?
Nemělo by být připojeno třívodičově?

Patrik Mlynar:
Zrejme nejaka samo domo vyroba, urcite je tam nieco kovove a PE to ani nevidelo, dvojita izolacia zmamena omotat dvakrat ciernou izolackou :-)

Zasuvky su cez chranic ? Alebo je to cele este zaujimavejsie, stary TN-C hlinik ?

Ci tam bude 0.75 alebo 2.5 mm2 je v tom celom to najmensie bezpecnostne rizko.

Rozvodak:
Nebylo by lepsi nechat vyrobek vyrobkem, nez se v tom stourat a pak to ...? Nebylo by lepsi listou privest novou zasuvku tak  aby kabel vysel bez vymeny?
I kdyz kdo vi co je to za bastl a z jake dilny, oni akvaristi taky umeli.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana