Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
stana jurca:
Řeším osvětlení v koupelně a ve sprchové koutu.
Kvůli zóně 1 a 2 jsem zvolil LED osvětlení - krytí IP44 a napětí 12V.
Bohužel nemám kde umístit zdroj, aby byl v případě potřeby dostupný.
Co si myslíte o použití zdroje (cca 60w) na DIN lištu v rozvaděči?
Jaký průměr vodiče by jste v takovém případě doporučili - délka cca 8m.
Jiří_Hrubý:
A na oteplení potom rozvaděč vyjde? Je zásadní problém zasekat na chodbě na stěnu koupelny krabici pro zdroj?
stana jurca:
To právě nevím - jak moc může takový zdroj hřát.
Rozvaděč je na 36modulů, ve zdi - necelé 2 metry od dveří do koupelny.
Jiří Schwarz:
POkud to vezmeme úplně vážně podle aktuálně platné normy, jakmile přidáte do rozvaděče nějaký zdroj nebo jiný komponent, stáváte se "definitivním výrobcem", který přebírá plnou zodpovědnost a měl by mít na zvolené řešení "ověření návrhu", kde je oteplení jen jedním z mnoha sledovaných parametrů.
U napájecích okruhů pevného rozvodu se zpravidla neuvádí průměr, ale průřez vodičů.
12V a 8m je poněkud nedostačující pro nějaký "kvalifikovaný odhad", záleží to i na odběru, pokud budeme počítat s max. 60W, to je "zdánlivě" 5A, ono to bude ve "špičkách" více, asi bych se spokojil s 2x 1,5mm2, trochu složitější jako by bylo správné použít barvy, provedení O bych preferoval před J
Zdenek Hejčl:
No, tak já jsem uplatnil proudový zdroj pro LED v rozvaděči a rozvod za zdrojem délka cca 10m, zatím bez problémů. Kabel CYKY 3x1,5mm.
V rozvaděči místa na chlazení dostatek. :)