Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
petr klíma:
Při zvýšení odebíraného proudu, třeba při přepnutí vařiče na větší stupeň
ohřevu, vybaví proudový chránič.
Nebo na jiném okruhu ve stejném bytě zvýšíme výkon ohřevu fénu, el. spotřebič II. tř. , a chránič vybaví.
Jedná se o 1-fázový odběr v bytě.
ACEOF ACES:
Asi je spojený N s PE nebo jsou některé okruhy za proudovým chráničem v TN-C.
Jan Franěk:
Citace: ACEOF ACES 12.04.2016, 15:48
Asi je spojený N s PE nebo jsou některé okruhy za proudovým chráničem v TN-C.
ASi ano, nebo jde o BAU chránič v té nejhorší kvalitě a ten začal zlobit. I s tím jem se setkal a po jeho výměně bylo vše v pořádku.
Ale nad tímle jsem si lámal hlavu víc a přemýšlel jestli vůbec tuto diskusi rozkliknout. (eek)
..., když se zvýší příkon odběru?
Pavel Horský:
Citace: ACEOF ACES 12.04.2016, 15:48
Asi je spojený N s PE nebo jsou některé okruhy za proudovým chráničem v TN-C.
V takovém případě by chránič padal okamžitě bez návaznosti na přepnutí vařiče na vyšší stupeň ohřevu.
Typoval bych to na vyšší unikající proud, než dokáže chránič zvládnout.
Zkuste proměřit chránič.
Jaroslav Molák:
Revizní technik disponuje přístroji, se kterými je schopen příčinu výpadku chrániče, závadu ve vaší instalaci zjistit.
Pokud tuto možnost nechcete, nemůžete využít, je potřebné v prvém případě u všech spojů na trase od spotřebiče po přívod ověřit jejich stav. Banalit může být tolik, že by to bylo jenom hádání.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana