Je mozne takhle pripojit rozvadec?
Peter Maly805:
S tím kilometrem jste to docela trefil, minimalne 3km :D Pán mi tedy vysvětlil, že z ekonomického hlediska ho momentálne nevyrabí. Ptal jsem se ho na rešení. A doporučil bud drát CY, nebo CYY "primotat" k tomu kabelu 4X6 (ideálne černý, prej vydrži vic UV, ale revizák by zřejme spokojenej nebyl) a nebo přidat drát CY do UV chráničky a takhle povesit s polu s CYKYz. Chraničku popsal jako pružnou hadici venkovni a prej není nejak těžká, to nosné lano to na 20m vydrží. Jak to tak vidím, zdánlivě jednoduchá věc nemá jednoduché rešení. Takže opět otázka, které řešení v tomhle případe bude bezpečné, splní normu a revizní technik nebude mít problem? Mám na mysli to přidání 5 tého dŕatu. Předpoklad je samozřejme bezchybné připojeni jak v podružném rozvaděči uvnitř budovy, tak připojení toho venkovního.
Vít Rotrekl:
Tak naposledy...na táhněte nosné lano (pozink 3-4mm), k tomu UV odolnejma stahovacíma páskama připevněte kabel H07RN-F 5G6(4).
Rozvaděč přizemnit alespoň na jednu zemnící tyčku.
Jednodušší řešení neexistuje... a myslím, že žádnej revizák s tím nebude mít nějaký zásadní problém...
Jiří_Hrubý:
No, když už to jde vzduchem, jestli by nebyl nejsnazší AES 4x16. I tahově by vyšel pomalu líp.
Vít Rotrekl:
V rozvadeci ze ktereho se to bude napojovat neni PEN.
Jiří_Hrubý:
Omlouvám se, přehlíd jsem že nejsou spojeny můstky. Na druhou stranu možná ještě někde budou mít skladem 5x16 (zakázanou pro zaměnitelnost PENxVO jako 5x25) nebo u AESu lze tu žílu doplnit (zaplést) 1x16. Cena by byla asi lepší než u mědi, ale víc práce.