Je mozne takhle pripojit rozvadec?

(1/4) > >>

Peter Maly805:
Potrebujem pripojit stavebni rozvadec do sezonniho stanu s posezenim, patri k hospode. Bude tam 2xpipa pro pivo, nejake osvetleni, televize, lednicka pro chlazene napoje. Pipa spotreba 2500W jedna. Pozvalii jsme elektrikare, at navrhne nejake reseni, jelikoz  vedeni do stanu se musi pripojit vzduchem na vzdalenost 20m, ve vysce 5.5m. Pusobil, ze vi, co delat, vse nam vysvetlil podrobne. Ovsem po zkusenostech s remeslniky uz si radeji vse snazim kontrolovat a moc mi to reseni nesedi. Predem pisu, nejsem elektrikar, ac jsem studoval ele. prumku, jsem 20 let ze skoly a oboru se nevenuji.
Pripojeni napoji do podrzuneho rozvadece v budove, kde bude jisteni 3x20A. Rozvadec ma mustek N a PE a nejsou propojeny, takze rozdeleni PEN je zrejme udelane v hlavnem rozvadeci. Ostatne, tak je to popsane i ve vychozi revizi, co jsem nahlednul. Pro vzdusne vedeni navrhnul kabel CYKYz 4x6mm. Je to pry kabel s nosnim lankem. Namital jsem, proc ne rovnou 5x6, prip. 5x4, ale verze 5x se pry dela pouze do prurezu 2.5mm. Faze pripoji tedy pres jistic a PEN na mustek N. Venku rozdeli v rozvadeci PEN a PE a N a prizemni pomoci nejake zemnici tyce 1m, ktera bude zatlucena do zeme. Rozvadec ma chranic 40A s citlivosti 30mA na rez. proud a za nim jistice 16A na tri okruhy zasuvek 230V. O samotny rozvadec strach nemam, ukazoval materialy, vyrabi to primo nejaka firma, je celoplastovy s IP 54, rovnou osazeny,  s certifikatem. Otazka tedy je, je jeho reseni spravne? Mam na mysli hlavne pouziti kabelu 4x6 a nasledne rozdeleni PEN. Rikal, ze na to zabezpeci i revizi, ale jak jsem psal, dnes uz pomalu neverim nikomu a bojim se toho, aby to nebyla revize od stolu a ve skutecnosti to nebude bezpecne.  Navrhoval jsem  na ten kabel dat 6mm "modry" drat a prichytit stah. paskami, ale od toho mne zrazoval, pry to slunce sezere a pasky upadnou a nasledne  i drat.

Jan Franěk:
Myslím že odpověď na použití PE jako PEN, je v přiložených obrázcích.
- Jinak se dělají UV odolné stahovací pásky, které slunce jen tak nepoškodí.  ;)
- přizemnění je určitě správná cesta

Vít Rotrekl:
Kabel urcite 5x4(6). Na "provizorku" bych si umel predstavit i pouziti kabelu CYKY nebo H07RN-F zaveseneho na ocelovem lanku.
Prizeneni neni na skodu nikdy.
Reseni s tim ze se po kabelu pusti N a udela se samostatne uzemneni neni uplne spatne (sit TT),  ale ta se pro provizorni reseni pouzivat nesmi. Na vic by to muselo byt provedeno poradne, to uzemneni.

Peter Maly805:
Takže uhlídat, aby použil zapojení s kabelem 5X6, u 4 žilové verze by se musel pripojit na PEN, což se nepripoji, v rozvadeči je PE a N. jestlůi to chápu dobre. Zase na jeho obhajobu, už včera jsem se snažil pátrat behem dne, proč chce kabel 4X6 a prave v NKT Cables mi bylo rečeno, ze verzi s 5 žilami delají už pouze do 2,5mm. Kvůli previsu, váze a použitému lanku 3mm. Jaké je v tom případe spravné řešení? Použití CYKY 5x4 a povesit na ocelove lanko, nebo kabel s lankem ve  4 žilové verzi a "přidat" k nemu modrej?

Vít Rotrekl:
Petizilovy, je spravna volba.