Co tak skladanie dvoch harmonickych so spravnym fazovym posunom ? Hned je z toho pekne prepatie. Vid tiez pretazovanie vodica N, hoci teoreticky pre zakladnu frekvenciu je vektorovy sucet prudov nula pri rovnakej zatazi vsetkych fazi a nikdy nie radovo viac ako prud vo fazovom vodici (pri nerovnomernej zatazi).
Harmonické, ako také, vo všeobecnosti predstavujú synchrónny zdroj rušenia, teda na rozdiel od flikrov by sa harmonické od viacerých zdrojov nemali zoslabovať. Ani to však nie je celkom pravda, nakoľko pri ich sčítavaní závisí aj od ich fáze. Podobné zariadenia však produkujú harmonické, ktorých účinok sa naozaj sčítava, neviem však ako ste došli na tie prepätia? Bežné spínané zdroje pre napájanie LED svietidiel budú produkovať predovšetkým 3. a 5.harmonickú. Videl som už extrémne prípady kedy 5. harmonická dosahovala až 8% zo základnej harmonickej, no napriek tomu sa tam žiadne prepätie nevytváralo.
A preťažovanie N vodiča spôsobujú iba harmonické s násobkom 3, to však s prepätiami nemá taktiež nič spoločné.
Viem si predstaviť za určitých špecifických okolnosti mierny nárast amplitúdy sieťového napätia pri silnom harmonickom skreslení predovšetkým harmonickou vyššieho rádu, avšak v tomto prípade by nepomohla žiadna prepäťová ochrana, o ktorej písali kolegovia, nakoľko by táto amplitúda bola hlboko pod bodom, kedy sa tieto prvky začínajú otvárať.
Úvahy o vplyve harmonických na poškodzovanie zdrojov LED svietidiel sú v tomto prípade asi scestné.