Jakou nastavit lhůtu po kontrole podle ČSN331600 ed.2 u počítače v kanceláři?
(1/1)
Jan Pichl:
Jakou nastavit lhůtu po kontrole podle ČSN331600 ed.2 u počítače v kanceláři?
Je osobní počítač zařízení držené za provozu v ruce?
Udělal jsem kontrolu PC včetně odpojitelného přívodu a označil jedním inventárním číslem. Skupina je to E.
Jan Bocek:
Odpovědi naleznete v normě živitelce pro revize spotřebičů
v ČSN 33 1600 ed. 2 v poznámce pod tabulkou 1.
Pro váš dotaz je to poznámka 4 a 5
PC v kanceláři ve skupině E patři do skupiny
ostatních nepřipevněných spotřebičů se lhůtou 24 měsíců.
Pro prodlužovací přívody platí lhůta 12 měsíců.
Jsou to spotřebiče držené v ruce podle definice
uvedené normy. Tak stanovil normo tvůrce.
Lhůty lze také na základě analýzy rizik stanovit odlišně,
na příklad lhůty sjednotit na 12 měsíců,
anebo na 24 měsíců....viz poznámka 8 v článku 5.3
Jan Pichl:
(poklona) za odpověď.
Ještě mám nejasnost v tom jak by se nahlíželo z hlediska určení skupiny na pocítač, který je umístěn v prostoru výrobní haly a slouží jako evidenční místo výrobků.
Jiří Buben:
Citace: Jan Pichl 06.04.2016, 18:12
(poklona) za odpověď.
Ještě mám nejasnost v tom jak by se nahlíželo z hlediska určení skupiny na pocítač, který je umístěn v prostoru výrobní haly a slouží jako evidenční místo výrobků.
Selským rozumem. PC není v kanceláři, ale ve výrobě a slouží jako součást výrobního procesu. Takže jasné C. Navíc výrobní hala není většinou čistá jako kancelář (více prachu a špíny) a pracují s ním třeba lidé od strojů, takže podle toho také počítač může vypadat. Plný olejových otisků pro daktiloskopick ou laboratoř atp. :)