Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
Vít Rotrekl:
V zemi bude vlho dycky...ale kabelu CYKY/AYKY by nemělo zemní vlhko nijak vadit... pár desítek let to určitě vydrží...
Zavlečení do chráničky bude problém... buď lze použít "skládací" chráničku od KOPOSU, ale na kabel pro RD, počítám, že max. AYKY 4x25, je zbytečně velká.
Asi bych se nebál použití krytu FRH na od firmy Frankische. Za předpokladu, že se dutinas kabelem vyplní pískem. viz nákres
A nebo nejradikálnějš í řešení, kabel rozcvaknout, přeložit, a dvěma spojkama nadstavit. Případně jednou spojkou a ten druhý konec odpojit a vyměnit za delší. Pravděpodobně nejpracnější řešení a nejspíše tam bude kabel ještě nějaký další (HDO, brána, zvonek...)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana