Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
František Šohajda:
Většinou je základ měření izolace...U spotřebičů
(Pokud jde změřit)
Pokud tam něco nehraje, zkoumat dál....unik. proudy a pod....
Pokud je izolace dobrá, nikdy nebyl unikající proud nad stanovenou hranici.
Citace
Ale neumím si představit, že by v ceně za běžnou revizi spotřebiče bylo započítáno hledání závady.
To ani není v normě stanoveno....d át vizuální nálepku nepoužívat a svěřit spotřebič údržbě.
Oldřich Morávek:
Jednou se mi povedlo zkušebním napětím "odpálit" jeden tyrystor v regulaci na vrtačce Narex. (i s efektním prsknutím)
Po tom se vrtačka projevovala úplně stejně.
Běžela, jen unikající proud v jedné půlvlně byl nad limit.
Chlapci na dílně ji nechtěli dát, že si vymýšlím a chci jim ji sebrat.
Jednoznačně je to závada. Vyřadit z provozu a přemýšlet o opravě, nebo likvidaci.
Jiří Schwarz:
Citace: František Šohajda 21.03.2016, 17:36
...
Pokud je izolace dobrá, nikdy nebyl unikající proud nad stanovenou hranici.
...
I takovou kuriozitu už jsem zažil.
Kávovar, který občas vyhodil chránič, izolační stav byl OK, vadný nějaký kondenzátor u motoru "presovače", objevilo se až když se měřil unikající proud během přípravy kávy. Při měření izolačních stavů nemusí být vše připojeno právě u podobných spotřebičů s mnoha prvky, složitější funkcí,...