Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
Jan Bocek:
Citace: Juraj Hámorský 18.03.2016, 13:35
Neviete mi poradiť, kde nám hľadať prúdové zaťaženie menších prierezov vodiča (0,5 ; 0,75 ; 1) uložených v perforovaných žľaboch v rozvádzači?
V norme pre rozvádzače 61 439 sa nachádza tabuľka s vodičmi od 1,5 a to neuvažujú s uložením v perforovaných žľaboch. Možno som sa zle pozeral skúste ma nasmerovať.
Norma živitelka, jak nazval normu kolega Martin Kurka, pro pracovní stroje a moderně pro Bezpečnost strojního zařízení-Elektrické zařízení strojů ČSN EN 60204-1 ed. 2 v kapitole 12 uvádí uvedenou tabulku 5 pro nejmenší průřezy měděných z hlediska dostatečné mechanické pevnosti.
Z hlediska proudové zatižitelnosti v normálním provozu pak uvádí pod článkem 12.4 tabulku 6 pro příklady proudové zatižitelnosti při teplotě +40 stupňů C
Pro uložení vodičů do žlábu se uvažuje pro
1,0 10,1A
0,75 8,5A
0,5 7,5A
0,2 4,3A
V poznámce je uvedeno, že uvedené zatížení je založeno na jednom páru řídících obvodů pro průřezy 0,2 až 0,75 mm2. Při větším počtu zatížených dvojic se použije přepočítací součinitel podle tabulek D.2 a D.3
Z praktického hlediska při instalacích strojního zařízení jak v rozvaděčích, tak ve vnější instalaci při návrhu i realizaci končím u nejmenšího průřezu 1 mm2. Je to z podobných důvodů, které zde byly popsány.
Navíc řídící obvody jsou často rozděleny do jednotlivých samostatně jištěných větví.
Jištění trubičkovými pojistky ve svorkách RSA4 s hodnotou 2-3A