Jaké nasadit přepěťové ochrany při přechodu do sítě TT?

(1/2) > >>

Milan Hudec:
Rozvaděč v TN, nasazen svodič třídy I+II.
Jeden z vývodů napájí technologii v TT s oddálenou zemí.
Je nutno pro tuto zopakovat třídu I nebo stačí nasadit třídu II?

Fuk Tomáš:
Co to je ta oddálená zem? Jaké hranice zón překračuje ta síť TT a jaké ta "oddálená zem"?

Lukáš Rotrekl:
Milane, to je  to co jsme řešili cca měsíc zpět po telefonu?
Můj názor znáš, vyrovnat potenciál i s "druhou" zemí = T1+2.

Milan Hudec:
Zem bude vzdálená cca. 50m od budovy přívod realizovån CYY 25.

Jiří Schwarz:
Jestliže je to na 2 zemních potenciálech vzdálených desítky metrů, tak pokud je preferována maximální ochrana dosažitelná za přijatelné náklady, tak já jsem jednoznačně pro "zopakování" T1 + T2

 