Jakou IP kameru mohu použít ve skladu hořlavin?

(1/2) > >>

Richard Mareš:
Potřebuji poradit jakou IP kameru mohu použít ve firmě do skladu hořlavých kapalin.
Jaké krytí, a jaké další značky musí být na kameře uvedeny. Kamery které u nás ve firmě používáme májí krytí IP 66, CE,  napájené jsou po eternet kabelu 12V, nebo poe injektorem 802.3af (48V),

Lukáš Rotrekl:
Jaké působí vnější vlivy? Zejména BExxx

Jirka Š. Svejkovský:
Bez určení vnějších vlivů odpověď neznám.

Pavel Horský:
Bez VV bych si v životě netroufl do takových prostorů něco el. instalovat! A vy to rovněž nedělejte!

Jan Alin:
Jukněte do projektu, tam to bude napsáno.  ;)

Sklad hořlavých kapalin není sranda, bez projektu, vnějších vlivů a případných zón ani šáhnout, hnal byste se do průšvihu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana