Jakou IP kameru mohu použít ve skladu hořlavin?
Richard Mareš:
Potřebuji poradit jakou IP kameru mohu použít ve firmě do skladu hořlavých kapalin.
Jaké krytí, a jaké další značky musí být na kameře uvedeny. Kamery které u nás ve firmě používáme májí krytí IP 66, CE, napájené jsou po eternet kabelu 12V, nebo poe injektorem 802.3af (48V),
Lukáš Rotrekl:
Jaké působí vnější vlivy? Zejména BExxx
Jirka Š. Svejkovský:
Bez určení vnějších vlivů odpověď neznám.
Pavel Horský:
Bez VV bych si v životě netroufl do takových prostorů něco el. instalovat! A vy to rovněž nedělejte!
Jan Alin:
Jukněte do projektu, tam to bude napsáno. ;)
Sklad hořlavých kapalin není sranda, bez projektu, vnějších vlivů a případných zón ani šáhnout, hnal byste se do průšvihu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana