Akým spôsobom napájať periférne moduly PLC systému ?
Milan Otras:
Citace: Martin Kurka 12.03.2016, 23:18
Dnes se to řeší přes průmyslové komunikace.
A po trase se jen táhne centrální podélné napájení pro opakovače, nebo managované switche.
p.Kurka ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď
Áno použijeme ich komunikačné protokoly , buď POWERLINK (obdoba Profinetu u SIEMENS) alebo X2X (galvanicky neoddelená komunikácia po 3 vodičoch).
Citace: Martin Kurka 12.03.2016, 23:18
A po trase se jen táhne centrální podélné napájení pro opakovače, nebo managované switche.
S týmto som doteraz nemal skúsenosti , preto som sa chcel vás skúsených odborníkov opýtať , ako by ste odporučili napájať jednotlivé uzly (či už s vlastnou procesorovou
jednotkou alebo iba komunikačnými modulmi).
Pri komunikácii POWERLINK , tam je to jasné FTP kábel a popri ňom by som použil asi 2x1,5mm2 tienenú pre napájanie 24V.
Pri komunikácii X2X potrebujem 3 komunikačné vodiče čiže asi znovu FTP kábel a popri ňom asi tiež 2x1,5mm2 tienenú pre napájanie 24V .
ACEOF ACES:
V minulosti jsem se setkal s automatickým protipožárním systémem.
Na každém úseku byl v rozvaděči samostatný nezávislý automat na 24V, a dvě zapouzdřené gelové baterie 12V/17Ah s dobíječem z 230V, který komunikoval po RS485 se vzdáleným automatem do 800m, napájeným také z vlastních baterií.