Akým spôsobom napájať periférne moduly PLC systému ?

<< < (2/2)

Milan Otras:
Citace: Martin Kurka  12.03.2016, 23:18

Dnes se to řeší přes průmyslové komunikace.
A po trase se jen táhne centrální podélné napájení pro opakovače, nebo managované switche.

p.Kurka ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď
Áno použijeme ich komunikačné protokoly ,  buď POWERLINK (obdoba Profinetu u SIEMENS) alebo X2X (galvanicky neoddelená komunikácia po 3 vodičoch).
Citace: Martin Kurka  12.03.2016, 23:18

A po trase se jen táhne centrální podélné napájení pro opakovače, nebo managované switche.

S týmto som doteraz nemal skúsenosti ,  preto som sa chcel vás skúsených odborníkov opýtať ,  ako by ste odporučili napájať jednotlivé uzly (či už s vlastnou procesorovou
jednotkou alebo iba komunikačnými modulmi).
Pri komunikácii POWERLINK ,  tam je to jasné FTP kábel a popri ňom by som použil asi 2x1,5mm2 tienenú pre napájanie 24V.
Pri komunikácii X2X potrebujem 3 komunikačné vodiče čiže asi znovu FTP kábel a popri ňom asi tiež 2x1,5mm2 tienenú pre napájanie 24V .

ACEOF ACES:
V minulosti jsem se setkal s automatickým protipožárním systémem.
Na každém úseku byl v rozvaděči samostatný nezávislý automat na 24V, a dvě zapouzdřené gelové baterie 12V/17Ah s dobíječem z 230V, který komunikoval po RS485 se vzdáleným automatem do 800m, napájeným také z vlastních baterií.