Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?

(1/4) > >>

PetrBaned:
Mám dotaz ohledně rozsahu revize, při rekonstrukci (výměně) HDV.
 Jestliže firma provede výměnu hdv (stupačky na chodbě) včetně vedení od elektroměru do bytové rozvodnice, jednotlivých bytů. Provádíte (místní RT) revizi i toho vedení do bytu? Což znamená že i vstupujete do jednotlivých bytů?

David Hruda:
Reviduji to, co si ten, kdo platí revizi objedná. Zároveň to nezapomenu přesně vymezit v revizní zprávě.
Ve vašem případě by se měla revize provést až do vstupních svorek bytových rozvodnic.

Jaroslav Molák:
Pokud se provádí výměna hlavního domovního vedení, samozřejmě včetně přívodu do bytové rozvonice, provede se revize celku smozřejmě spojené se vstupem do bytu.
   Zažil jsem případ, kdy vlastník bytové jednotky v Brně Bystrci provedl si úpravy v bytové rozvodnici takové, že zaměnil vodiče. Předcházela všemu i rekonstrukce koupelny, dokladované zprávou o výchozí revizi. Ostatní instalace bytu nebyla revidována a nájemník bytu zemřel na úraz elektrickým proudem-na kolíku zásuvky v obývacím pokoji byla fáze.
Doporučuji reviznímu technikovi být obezřelým; přání objednavatele se nemusí reviznímu vyplatit. Z ublížení na zdraví s následkem smrti byl obviněn poslední revizní technik, nejednal zodpovědne vůči laikovi. Tedy pane Hrudo POZOR!

 

PetrBaned:
Citace: David Hruda  08.03.2016, 22:02

Reviduji to, co si ten, kdo platí revizi objedná.


no to je pěkné, jde oto že leckdy investor ani neví že si má RZ objednat a k tomu ještě v jakém rozsahu.
 Právě na jedné nemovitosti řeším problém s výborem SVJ. Trochu podvodně si nechali schválit rekonstrukci HDV a když jsem chtěl vydět projekt, tak mi řekli že ho nemají, že v okolí ho neměl asi nikdo. Ale bylo nám sděleno že si budeme moci kdykoliv zřídit po rekonstrukci 3f přípojku...ale do bytů nám zavedli jen tři vodiče  :( tak nevím jak to mysleli. Ty 3f na chodbě byli i před rekonstrukcí.. ..
...zároveň dělali i nové osvětlení chodeb s pohybovým senzorem ...pročítal jsem zde staré diskuze a ani zde jsem nenašel jednoznačný názor, zda by se měla zachovat možnost někde "trvale" rosvítit celou chodbu. resp. názory že je to praktické (uklízečka..mal ování std.) to uznávám...ale jestli to požadují hasiči,záchranka nebo nějaká norma jsem nenašel ..ale to už je další vlákno ...

šlo mi primárně o tom rozsahu RZ. Nechápal jsem jak bez projektu dělali výběrové řízení a jsem zvědavý, jak se s chybějící PD vyrovná RT....

Vít Rotrekl:
No jak, nekdo to napise, to se nebojte.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana