Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?

<< < (2/5) > >>

Martin Červený2:
Citace: Patrik Dedík  06.03.2016, 20:04

Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.


nemá to být 9000:690 = 13 A

Patrik Dedík:
Citace: Martin Červený2  06.03.2016, 21:00

nemá to být 9000:690 = 13 A

Hej ma:d som sa pekne osr.l teraz:d prepacte:d p. Cerveny mate pravdu.:) pardon

Patrik Mlynar:
Aky je to vyrobca ?

Napr Hakl ma 9kW model z dvoma stupnami ohrevu, tusim 5.5 + 3.5 kW. Kazdy stupen je jedno vykurovacie teleso na jednej faze, zapojene su L1 - N a L2 - N. Prudy su tiez uvedene na stranke vyrobcu alebo v navode na obsluhu.

Priblizne to vypoctom vychadza na 24A + 15A.
Vacsina mensich ohrievacov je zapojena na dve fazy, az naozaj vykonne modely trojfazovovo.

2.5mm2 med na vzduchu znesie cca 25A, v omietke viac, vas pripad by to pri vhodnom ulozeni mohol kabel zniest. Otazne su mieste pomery - lista / omietka / horlavost podkladu ...

Richard Seidl:
 (poklona)  všem za odpověď.
Přívodní kabel je uložen v zemi. Přesto koukám, že by bylo lepší dát 5*4.

Richard Seidl:
Citace: Patrik Mlynar  06.03.2016, 21:35

Aky je to vyrobca ?

Napr Hakl ma 9kW model z dvoma stupnami ohrevu, tusim 5.5 + 3.5 kW. Kazdy stupen je jedno vykurovacie teleso na jednej faze, zapojene su L1 - N a L2 - N. Prudy su tiez uvedene na stranke vyrobcu alebo v navode na obsluhu.

Priblizne to vypoctom vychadza na 24A + 15A.
Vacsina mensich ohrievacov je zapojena na dve fazy, az naozaj vykonne modely trojfazovovo.

2.5mm2 med na vzduchu znesie cca 25A, v omietke viac, vas pripad by to pri vhodnom ulozeni mohol kabel zniest. Otazne su mieste pomery - lista / omietka / horlavost podkladu ...


Měl by to být wterm.  Jinak přívodní kabel k průtokovému ohřívací doporučují min. 1,5.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana