Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Martin Červený2:
Citace: Patrik Dedík 06.03.2016, 20:04
Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.
nemá to být 9000:690 = 13 A
Patrik Dedík:
Citace: Martin Červený2 06.03.2016, 21:00
nemá to být 9000:690 = 13 A
Hej ma:d som sa pekne osr.l teraz:d prepacte:d p. Cerveny mate pravdu.:) pardon
Patrik Mlynar:
Aky je to vyrobca ?
Napr Hakl ma 9kW model z dvoma stupnami ohrevu, tusim 5.5 + 3.5 kW. Kazdy stupen je jedno vykurovacie teleso na jednej faze, zapojene su L1 - N a L2 - N. Prudy su tiez uvedene na stranke vyrobcu alebo v navode na obsluhu.
Priblizne to vypoctom vychadza na 24A + 15A.
Vacsina mensich ohrievacov je zapojena na dve fazy, az naozaj vykonne modely trojfazovovo.
2.5mm2 med na vzduchu znesie cca 25A, v omietke viac, vas pripad by to pri vhodnom ulozeni mohol kabel zniest. Otazne su mieste pomery - lista / omietka / horlavost podkladu ...
Richard Seidl:
(poklona) všem za odpověď.
Přívodní kabel je uložen v zemi. Přesto koukám, že by bylo lepší dát 5*4.
Richard Seidl:
Citace: Patrik Mlynar 06.03.2016, 21:35
Aky je to vyrobca ?
Napr Hakl ma 9kW model z dvoma stupnami ohrevu, tusim 5.5 + 3.5 kW. Kazdy stupen je jedno vykurovacie teleso na jednej faze, zapojene su L1 - N a L2 - N. Prudy su tiez uvedene na stranke vyrobcu alebo v navode na obsluhu.
Priblizne to vypoctom vychadza na 24A + 15A.
Vacsina mensich ohrievacov je zapojena na dve fazy, az naozaj vykonne modely trojfazovovo.
2.5mm2 med na vzduchu znesie cca 25A, v omietke viac, vas pripad by to pri vhodnom ulozeni mohol kabel zniest. Otazne su mieste pomery - lista / omietka / horlavost podkladu ...
Měl by to být wterm. Jinak přívodní kabel k průtokovému ohřívací doporučují min. 1,5.