Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?

<< < (4/5) > >>

Richard Seidl:
Ta když na to koukám, tak ten kabel 2.5 vykopu a dám tam 4. Zas taková délka to není cca.20m.
P.S. Kabel je uložený v zemi a rozvodná skříň je ve sklepě.

Vít Rotrekl:
 (jednicka)

Juraj Rojko:
A tentokrát to dejte do chráničky, ať to příště nemusíte kopat...

Milan Hudec:
Uf chvilkami jsem se obával že to nikdo nenaprojektuje zdarma.

Maroš Klein:
Ani nie je známe či je chatka súčasťou domu, alebo samostatným odberným miestom.
Zadarmo by som teda hlavne poradil čo sa chystá s platbami za rezervovanú kapacitu.
Až pán Seidl o pár rokov použije kalkulačku, možno zistí že sa mu pred elektromerom oplatí 3x20A a prípadným preťažením chatky bude častejšie obsluhovať ER.
Ja by som nekopal a verím že ani mnohí ďalší. Toho roku si budem pripájať garáž (dielňu) a na 100% to urobím 5x2,5-kou odistenou 3x20A. A zmluvná 3x25A v plote mi ešte ostane veľmi dlho.  :)