Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Zdenek Hejčl:
Chybí zde důležitý parametr: délka kabelu a s tím související ztráty, atd...
Oliver Mička:
U: 3x380/400V
P: 9kW
In: 14,4A
Toto su štítkove udaje jedného el.bojleru čo tu máme.
To či vám to CYKY-J 5x2,5 utiahne bez problémov potrebujeme vediet dlžku kábla, istenie pre káblom a aj uloženie kábla - tieto veci su dôležité pri výpočte.
ACEOF ACES:
Podle mého názoru, v tomto případě, by měl být kabel CYKY 5x2,5 jištěný jističem maximálně 20A a jeho délka by neměla přesáhnout 16 metrů, jinak bych použil kabel s vodiči o větším průřezu.
Václav Kalina DC:
Pokud je to opravdu 3F spotřebič, tak správný výpočet je I=P/U/druhá odmocnina ze 3
,což je opravdu 13A a kabel 5x2.5 by měl stačit. Kdysi jsem měl doma dva 18kW průtokáče a na snížení příkonu tam byl tuším přepínač hvězda/trojůhelník (ve spojení s domácí vodárnou byla fakt lahůdka se sprchovat (zle)). Bude se jednat o odporový spotřebič bez indukce, takže účinník 1 . Todle bych jistil 3x16B
Václav Třetí:
Průtokový ohřívač a domácí vodárna je ještě dobrý, tam se dá seřídit tlakový spínač na malý rozdíl mezi zapínacím a vypínacím tlakem, daleko horší je starý činžák se zarostlými stoupačkami.
Obecně průtokové ohřívače nedoporučuji, pokud je to jen trochu možné, je daleko lepší použití zásobníkového ohřívače - boileru. Daleko menší odběr proudu, téměř konstantní dodávka teplé vody (pokud není boiler poddimenzován), možnost využití nízkého tarifu a teplá voda je rázem za poloviční cenu.