Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Richard Seidl:
Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Mám do zahradní chatky k rozvaděči natažen přívodní kabel J5x2,5, a na ten by měl být napojen jak ohřívač, tak indukce a ostatní spotřebiče v chatce.
Martin Červený2:
A co třeba I=P/U
Jiří Schwarz:
Pokud to rozdělíme na 3x 3kW na fázi, je to cca 3x 13A
Indukce - jaká?
Ostatní spotřebiče - jaké, kolik?
Při reálném pohledu na to jak se dá jistit CYKY 5x 2,5mm2 tam tuším problém
Patrik Dedík:
Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.
František Janeček:
Citace: Patrik Dedík 06.03.2016, 20:04
Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.
Ale hodně okolo. :D :D :D