Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?

(1/5) > >>

Richard Seidl:


Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
Mám do zahradní chatky k rozvaděči natažen přívodní kabel J5x2,5, a na ten by měl být napojen jak ohřívač, tak indukce a ostatní spotřebiče v chatce.

Martin Červený2:
 A co třeba I=P/U

Jiří Schwarz:
Pokud to rozdělíme na 3x 3kW na fázi, je to cca 3x 13A

Indukce - jaká?
Ostatní spotřebiče - jaké, kolik?
Při reálném pohledu na to jak se dá jistit CYKY 5x 2,5mm2 tam tuším problém

Patrik Dedík:
Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.

František Janeček:
Citace: Patrik Dedík  06.03.2016, 20:04

Na stitku to neni? 9000:960 = okolo 10A. Ale ako pisal kolega tych 13 A by malo byt dostacujuce. Kazdopadne kabel 2,5 je malo, na to co chcete napajat.

Ale hodně okolo.  :D :D :D