Je potřeba elektroměrový rozvaděč ke každému bytu v bytovém domě?

<< < (2/3) > >>

Jan Franěk:
Prvně je potřeba poptat distributora a ten v zákonném termínu odpoví zda to možné je, případně za jakých podmínek. Není jiné cesty a ptát se kdekoliv na internetu je pouze ztrátou času.

Že to bude potřebovat nějaký zásah je více než jasné. Osobně bych například nechtěl bydlet v podobném domě a každý den míjet podobnou hnusárnu.  I když mluvím především o elektroměrech, platí to i „rekonstrukci“ stěny v chodbě. Obávám se, že podobně bastlený bude celý tento dům (předpokládám že nějaká bytovka, postavená v akci Z u nějakého JZD. Tam je to vidět takto nejčastěji)

Tedy až dostanete odpověď od toho nejpovolanější ho, vašeho distributora, můžete znovu přijít a zjistit si zde možná technická řešení vašeho případu, nebo jak postupovat v případě, kdy by byla žádost zamítnuta.

Osobně považuji využití premixových desek za poslední zoufalé řešení, patřící do doby někdy před 20-30 lety. V chodbě kterou chodí návštěvy a já několikrát denně, bych osobně viděl opravdové elektroměrové rozvaděče.

Pavel Horský:
Zřizujete nové odběrné místo a tak si pozvěte revizního technika, co vám bude vystavovat revizi. Ten vám řekne naprosto jasně co a jak ve vašem rajónu. U nás (Podbořany) by to tedy takto zcela jistě neprošlo. Byl by požadován typizovaný rozvaděč s veškerými lejstry.

Jan Bocek:
...a dokonce to není jednoduché i s elektroměrovým i rozvaděči.
Ve firmě, která nám podobné rozvaděče osazuje, mi nedávno
vyprávěli případ, kdy technik distributora odmítl instalaci elektroměru
jen proto, že rozvaděč nebyl typizovaný ( chyběl v jednom rozměru
jeden centimetr) a nebyl v seznamu .....proto "nerad" dělám VRZ
ER pro distributora a když již "musím",  tak to musí být "genau".

František Šohajda:
Citace

kdy technik distributora odmítl instalaci elektroměru
jen proto,


Technici distributora jsou kapitola sama pro sebe....
Některý je i vstřícný pro zákazníka, některý je mistr světa všech elektrikářů!!
Poslední dobou moc problémů není, pokud se to udělá dle jejich PP.
Nikdy nic neměřili....al espoň v mém regionu. ;)  Jeden z největších důrazů kladou na šroub pod elektroměrem.. .!

Josef Křemen:
A za těmi dvířky vlevo je schovaná "stoupačková skříň"?  (zle). Pokud přidáváte i jen jedno měření, tak se zkuste domluvit s majitelem nebo sousedy na patře a instalujte do výklenku rozvaděč na počet elektroměrů na patře. Když se domluví 3-4 lidi, tak to není tak drahý.
A v dnešní době je snad už všude běžné, že 3x20 nebo 3x25 připojí distributor bez problémů. Samozřejmě za patřičný obnos.
A podle fotografie, má vůbec ten dům platnou revizi, a bez větších závad? To dřevěné obložení výklenků tomu moc neodpovídá.
Někde mám fotky jak to končívá (na dřevěný podklad přišroubované dřevěné desky s napojením Cu-Al smotáním za deskou). Po dobu rekonstrukce byli rádi, že jim svítí alespoň světlo na schodech.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana