Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
Honza101:
Bude funkční proudový chránič do zásuvky pokud bude připojen na síti TN-C?
Patrik Dedík:
Funkcni bude, urcite je bezpecbost na prvom mieste a je to lepsie aspom takto ako nemat ziadny. Aj ked by to chcelo prerobit do sieteTN-C-S
Patrik Mlynar:
Rozdiel je najma v dlzke vodicov : ked je chranic v rozvadzaci, vedie do neho L a PEN v dlzke radovo desiatky centimetrov. Potom nasleduju metre az desiatky metrov k zasuvke trojvodicovo.
Pri chranici do zasuvky je to opacne, trojvodic ma par cm vnutri zasuvkoveho chranica a cely privod od rozvadzaca na L a PEN.
Z tohoto zakladneho pohladu je ochrana rovnaka, ale prerusenie PEN zasuvkovy chranic neriesi a cez spotrebic v inej zasuvke toho isteho sluckovaneho okruhu mozete dostat ranu.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Honza101 26.02.2016, 00:18
Bude funkční proudový chránič do zásuvky pokud bude připojen na síti TN-C?
Ano.
Jiří Schwarz:
Musíme si uvědomit, že TN-C končí v zásuvce na svorkách, pod krytem. Vývod ze zásuvky musíme brát jako kdyby to už bylo TN-C-S, protože tam už je samostatně dutinka N a samostatně kolík PE. Tam už nesmíme mít PEN.
Takže chránič funkční bude, ale bohužel pokud to nebude provedení, které vypíná při ztrátě nebo větším poklesu napětí, nechrání nás před nebezpečným stavem při přerušení PEN vodiče někde v rozvodu před zásuvkou.