Diagnostikujete poruchy v rozvaděči také pomocí termovizní kamery?
František Štěpán:
DIAGNOSE system - teplotní diagnostika rozvaděčů
Zvýšení teploty v rozvaděči bývá jednou z častých příčin poruch. K přehřívání dochází především na tepelně namáhaných hlavních sběrnicích a jejich spojích a dále v polích s přístroji s velkým ztrátovým výkonem. Změnám teplot uvnitř rozvaděčů během provozu se v praxi nevěnuje příliš velká pozornost a v lepším případě se provádí kontrola spojů při pravidelných revizích.
Zdroj: zde...
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Diagnostikujet e poruchy v rozvaděči také pomocí termovizní kamery?
Michal Řepecký:
Pravidelně 2x ročně. Jsme nákupní centrum. Naše velké rozvaděče nám kontroluje i PRE a velké rozvaděče u nájemců si dělám sám. Bohužel se pak setkávám s laxním přístupem nájemců s odstraňováním.
Ivo Ondra:
Jako prevence jeho výborná věc,používán Flir C2 a spíš tomu říkám termofoťák.
V rozvaděči na obrázku stačilo dotáhnout šrouby.
Zdeněk Friedrich:
Na kontrolu teplot v rozvaděčích, krabicích a přístrojích bohatě stačí IR teploměr s laserem za zlomek ceny termo kamery. S úspěchem používám několik let. (dance)
Richard Čožík:
nebo též mobilem
..... CAT S60
brzo na trhu
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana