Je možná výmena starého rozvádzača za nový so zachovaním pôvodnej kabeláže?

(1/2) > >>

Jozef987:
Požiadavka investora v priestore starej školy je výmena starých rozvádzačov (rok výroby cca 1995) so zachovaním pôvodnej kabeláže. Kabeláž je realizovaná v TN-C sústave, materiál káblov hliník. Je to možné takto realizovať a načo si dať pozor?

Miroslav Minařík:
Citace: Jozef987  25.02.2016, 08:15

Je to možné takto realizovať a načo si dať pozor?

Kdo se ptá? Elektrikář který nemá projekt? Nebo projektant který ho má teprve kreslit?

Jozef987:
Ako investor, ktorý nevie s ktorým riešením a prečo má uvažovať.

Jiří Schwarz:
To bych rád věděl co je na rozvaděčích z roku 1995 tak špatného, že je někdo chce měnit a přitom chce nechat rozvody, které z pohledu dnešních předpisů je možné považovat za naprosto nevyhovující.

Jirka Š. Svejkovský:
Prostě škola.

Ředitel dostal finance na opravy budovy, které musí utratit, jinak mu je seberou. Na kompletní rekonstrukci to nestačí, tak vymýšlí "etapizaci".

Osobně bych taky začal instalací, třeba po etapách a rozvaděče až nakonec.

K otázce: podle mě to příliš realizovat nejde. Jsou předepsány proudové chrániče a ty v TN-C realizovat nejdou. Zvlášť ve škole bych to viděl jako zásadní problém.

Navigace

[0] Index zpráv