Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?

(1/3) > >>

Roman Zejbrlík:
Kamna s 4 kolikovou zásuvkou, na pětikolikovou s nezapojeným "N". Je nějaká možnost nějak zapojit, aby proudový chránič nevypadl?

František Bernard:
Akumulační kamna mají zásuvku? Co je to za typ?

Tomáš Žabka:
Teď se mi to nechce hledat, ale akumulační kamna nesmí byt podle nějaké normy připojena přes zásuvku (osobně je mám taky na zásuvku, aby šli řídit). Pokud mají kamna ventilátor 1f tak je na okruh s FI nepřipojíte. Existovalo by jedno "vražedné" řešení, ale to je v rozporu s několika normami a ohrožuje obsluhu, takže ho ani nezmíním .

Pro vás připadá v úvahu natáhnout nový kabel 5x XXmm2, který bude na okruhu proudového chrániče a nebo si nechat odborně udělat nový vývod v rozvaděči, který bude sloužit pouze na tyto kamna a kamna připojíte napevno do svorkovnice ve zdi.

Jiří Schwarz:
Pokud padá chránič, tak je tam něco špatně:
- pokud by si termostat, ventilátor nebo jiná část vytvářel N z PE, tak je to "o život" a doporučuji autora takového zapojení včas vyrazit!
- pokud by byl problém s izolačním stavem, tak je třeba to řešit, chvíli by to zhoršovalo bezpečnost a časem by to stejně přestalo fungovat

Roman Zejbrlík:
Jedná se o Vamberecká kachlová aku. kamna, nemají ventilátor.  