Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?

<< < (2/3) > >>

Rozmahel Vladimír:
El.instalace se reviduje podle norem platných v době jejího vzniku.
Jakmile je tam zmínka o TNC, pospojování kovové hmoty boileru, i když je voda v plastu, je správná věc.
Neříkám, že baterie.

Jiří Schwarz:
Citace: František Šohajda  25.02.2016, 13:26

...
Co tím chce RT zlepšit, udělat bezpečnější? Musí říci..
Nebo co změřil, kde je co špatně.

Tak si představte, že RT otevře návod od výrobce, kde se dočte cosi o tom, že to má připojovat odborník a že rozvody musí odpovídat normám a technickým předpisům.
A já se ptám jakým normám, jakým předpisům?
Když to bude bojler (nebo podobný spotřebič) vyrobený někdy v posledních létech, nezmizely z těchto spotřebičů zemnicí svorky právě proto, že u rozvodů provedených podle norem platných v době výroby spotřebiče je podstatně menší nebezpečí než u "starých rozvodů"?

Pro mě je porušením pokynů a požadavků výrobce, když bude nový bojler připojen na rozvod, který je ve výrazném rozporu s aktuálně platnými normami.
Pak to mohu "vzít na sebe" a chtít něco, co se dělalo jako standard v minulosti, právě s ohledem na rozvody z té doby.
Můžete mě vytknout, že jsem jako RT překročil svoji pravomoc nebo na sebe vzal riziko, které jsem nemusel.
Ale raději se dohodnu na nějakém rozumném kompromisu, než nechat provozovatele aby si našel někoho, kdo se nechá "motivovat" a podepíše cokoliv...

Jan Bocek:
Máme málo informaci o dané instalaci.

A výrobce je také dosti stručný....ale předpokládá připojení k síti kde je fáze, PE a N

Návod na použití od výrobce:

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1 PE-N 230 V/50 Hz

2.2 ELEKTRICKÁ INSTALACE 2.2.1 ELEKTROINSTALA CE PRO: OKCE 100 S/2,2 KW, OKCE 125 S/2,2 KW

 Schéma el.zapojení je přiloženo k zásobníku na krytu elektroinstala ce. Připojení, opravy a kontroly el.instalace může provádět jen podnik oprávněný k této činnosti. Odborné zapojení musí být potvrzeno na záručním listě.
Zásobník se připojuje k elektrické síti 230 V/50 Hz pevným pohyblivým vodičem ve kterém je osazen vypínač odpojující všechny póly sítě a jistič (chránič). Stupeň krytí elektrických částí ohřívače je IP 44.

Martin sediiik:
Upřesním: do sklepa z hlavního rozvaděče natažen do krabičky TN-C (alespoň myslím, že to tak bylo) v hliníku pro původní bojler. Odtud je veden nový vodič CYKY již TN-C-S, který je napevno připojen k bojleru. Bojler má jediné topné těleso, 2kW.
Jinak dům je starý asi 35 let, takže žádná zpráva o určení vnějších vlivů není k dispozici a ani kvůli novému bojleru nebyla dělána. Čtyři metry od bojeru je umístěn plynoměr, jinak žádné nebezpečnosti. ..

Jiří Schwarz:
Pro byty nebo obytné domy se zpravidla nedělá nějaký protokol o určení vnějších vlivů, pokud je to běžná instalace podle ČSN 33 2130

Ale pokud je z rozvaděče do sklepa přívod AL TN-C, plně chápu požadavek RT na pospojování (přizemnění).

Ale RT to nemůže nařídit. On upozorní na jistý stupeň rizika, a je na provozovateli, jestli nebezpečí odstraní, nebo udělá "jiné opatření",  např. to "vezme na sebe" a např. schová klíč, aby tam nikdo nechodil... (sorry, to jsem asi měl napsat kurzívou ;) )

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana