| | |-+  Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?  (Přečteno 13409 krát)
Libor Volf
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.02.2016, 15:07 »

Dle ČSN 332000-7-701 ed.2 tam nemůže být ani zásuvka s IP44. Uvažuju o připojení kabelu od spirály napevno do zapuštěné instalační krabice s min. IP 44 a řízení ohřevu prostorovým termostatem mimo zónu 2. Poraďte. Díky.
Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.02.2016, 13:29 »

1. Bud zapojit na priamo do krabice s min. krytim IP 44, cez RCD 30mA.
2. Napojit to do zasuvky, ktora bude instalovana v priestore mimo zon(3) cez RCD 30mA. Zasuvka moze byt nad podlahou 20cm ale s krytim IP 21, musi mat na sebe taku tu krytku.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.02.2016, 13:49 »

Bez chrániče v koupelně?
To bych od "elektrikáře" nečekal.
Nebo máte na Slovensku nějaký zvláštní národní dodatek k normě 33 2000-7-701, ed.2 ?
My máme v dodatku vyjímku pouze pro bojler, který je pevně připojený a předpokládá se tam doplňkové pospojování
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.02.2016, 13:57 »

Bez chrániče v koupelně?
To bych od "elektrikáře" nečekal.
Nebo máte na Slovensku nějaký zvláštní národní dodatek k normě 33 2000-7-701, ed.2 ?
My máme v dodatku vyjímku pouze pro bojler, který je pevně připojený a předpokládá se tam doplňkové pospojování
A kde mate bez chranice? Aj v 1 aj v 2 je napisane ze cez RCD. Pozrite si to lepsie
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.02.2016, 13:59 »

1. Bud zapojit na priamo do krabice s min. krytim IP 44, cez RCD 30mA.
2. Napojit to do zasuvky, ktora bude instalovana v priestore mimo zon(3) cez RCD 30mA.  Zasuvka moze byt nad podlahou 20cm ale s krytim IP 21, musi mat na sebe taku tu krytku.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 23.02.2016, 14:02 »

A kde mate bez chranice? Aj v 1 aj v 2 je napisane ze cez RCD. Pozrite si to lepsie
Omlouvám se, naučím se rozeznat písmeno C od B...  Smích

Stejně by to chtělo od autora dotazu nějakou podrobnost o provedení a umístění spotřebiče.
Jsou okraje zóny, kde bych si to uměl představit, ale např. v místě, kde se dá předpokládat přímé ostříkání sprchou, dotyk rukou při vylézání z vany,... by se mi to nelíbilo.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 23.02.2016, 15:57 »

Když pominu bezpečnost a umístění v zóně 2, po stránce estetické se mi určitě nebude v koupelně líbit zásuvka někde pod žebříkem, u ní plandající šňůra a při každém zapnutí či vypnutí ohyb dolů s vystrčenou holou zadnicí směrem ke dveřím.
Co k žebříku pod krytku topenářských trubek vyvést i husí krk a kabel pak protáhnout krkem k vypínači č.2 nebo termostatu, umístěném v zóně 3 a v normální výšce?
Zabijete tím hned tři mouchy jednou ranou. Nebude zásuvka ve dvojce, bude to vypadat esteticky a komfort uživatele je také za bod  Mrknutí
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Rudolf Schudek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Vše se dá vyřešit v klidu!


« Odpověď #7 kdy: 23.02.2016, 16:44 »

Pane Volf pořád nechápu váš záměr. Mluvíte o topné tyči a prostorovém termostatu. Rozumím tomu tak, že chcete přitápět v koupelně? Nebo v čem bude ta tyč umístěná a proč prostorový termostat? Šok
Zaznamenáno
Libor Volf
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.02.2016, 00:23 »

Děkuji pánové za názory a upřesňuji. Jedná se o montáž v novostavbě RD a jde o topnou tyč v radiátoru (žebříku). Z jedné strany vana, z druhé otevřený sprchový kout, mezi nimi 85 cm, tedy zóna 2. Bude tam stříkat voda. Jsem stejného názoru jako p. Schwarz, nelíbí se mi to. Zvažuju pevné připojení. Tedy: Topná tyč IP44 bez regulace (nabízí se max IP54, což vodu stejně lépe neřeší a IP 67 už jsou obludy do výbuchu - pátral jsem na netu) + utěsněný husí krk vedený do kopce přes stěnu (do kuchyně) a spoj v kuchyni v krabici IP20 s CYKYnou k termostatu. Myslím, že by to mohlo jít. Možnost přesunu žebříku si uvědomuji, ale koupelna je návrh architekta Hněv a je malá. Regulaci není třeba řešit, s tou si poradím lehce. RCD a ochr. pospoj. je samozřejmostí. Prosím o názor i p. Schvarze. Děkuji
PS: Jsem OSVČ elektro a čerstvý (nikoli však mladý) RT
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 24.02.2016, 07:16 »

Jde o velmi nevhodné, až nebezpečné umístění. Doporučil bych uvažovat o změně druhu dotápění. Třeba infrapanelem, nebo posunutí radiátoru někam jinam. V tomto ohledu (bezpečnost) by neměl mít poslední slovo nějakej "návrhář",  ale odborník.  ajoooo

PS: ještě malou otázku. Sprchová hlavice v tom otevřeném sprcháči je pevná, nebo pohyblivá?  Mrknutí
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 24.02.2016, 08:15 »

Jedna věc je co říkají normy a druhá věc je to jak to člověk cítí. Vzhledem k tomu, že jste revizní technik tak s revizí nemáte problém, navíc podle toho co píšete to s normami bude v souladu. Takže pak už je to jen na vás jak to uděláte lépe než to co požaduje norma.

Jeden školitel (přednášející) mi kdysi řekl, že některé věci jsou prostě pudové, prostě to buď půjde podepsat a nebo nepůjde. (pokládal jsem mu dotaz jestli může být rozvaděč v kombinaci s elektroměrovým rozvaděčem v šatní skříni za oceloví-my dveřmi)  Úsměv
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Rudolf Schudek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Vše se dá vyřešit v klidu!


« Odpověď #11 kdy: 24.02.2016, 11:10 »

Tak už vám rozumím. Ten infrapanel je dobrý návrh, jen si myslím, že se bude špatně hledat v IPx4. Trochu musíme myslet dopředu, protože ruční sprcha je věc nemyslící a když se vymkne z ruky dokáže dostříknout hodně daleko a vysoko. Na ampéru jsem řešil s jednou firmou topné rohože na 24V vhodné do koupelen. Co třeba napodobit laconium (místnost ve které je vytápění v podlaze i zdech) a zabudovat před obkladem na zeď?
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 24.02.2016, 12:42 »

Aby nedocházelo k nepochopení. Technické řešení existuje. Jen není zrovna pěkné na pohled. Osobně bych třeba víčko krabice v potřebném IP na novém obkladu nesnesl. Čistým řešením je třeba varianta Radka Červeného, ale myslím si že pro tuto poptávanou konkrétní aplikaci to není zrovna technicky proveditelné. Ale mohu se plést, i proto že neznám konkrétní místní podmínky.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.