Kde končí hranice RT E2A?
Vlastimil ag:
Dle ČSN 330300 je určen VV 332 - prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů
VV 332 by mohl odpovídat BE2N2. Mohu jako RT E2A provádět revizi na tomto zařízení?
Jiří Buben:
S rozsahem osvědčení E2A můžete revidovat prostory s vnějším vlivem BE2N2. Ovšem je třeba podotknout, že hranice mezi hořlavým prachem a výbuchem hořlavých prachů je mnohdy hodně tenká. Takže buďte bdělí a zvýšené opatrnosti u těchto prostor není nikdy dost.
Jaroslav Molák:
V legislativě jsem nezaznamenal změn. Pokud se nejedná o výbuchy, ale jen o požár, tak jste opravdu ten člověk s příslušným osvědčením.
Jen se zvídavě ptám, proč se ptáte na otázku, kterou musíte v prvé řadě znát sám. To vám nikdo nevysvětlil co znamená ta kombinace čísla, písmene ve Vašem osobním značení, když vám předával osvědčení?
Asi ne. Jinak by jste se neptal.
Jan Bocek:
Citace: Vlastimil ag 22.02.2016, 10:47
Dle ČSN 330300 je určen VV 332 - prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů
VV 332 by mohl odpovídat BE2N2. Mohu jako RT E2A provádět revizi na tomto zařízení?
Ta hranice mezi BE2a BE3 je daná a může být opravdu tenká i pro revizní techniky E2A/E2B.
Přesně jak píše Jirka Buben, problém je v definici "výbušné atmosféry v množství vyžadujícím opatření". Vždy záleží na konkrétní látce a konkrétních podmínkách. A proto se musí každý případ posoudit zcela extra.
Zde bych se ale pozdržel u stanovení VV podle 3303 ( Prostředí pro elektrická zařízení), která skončila svojí platnost v roce 1988. Tehdy se také určovalo krytí podle 330330, dnes je to 60529.
Je otázkou, zdá je stále technologie a zařízení celých 30 roků beze změny. Zde bych hodnotil množství hořlavého prachu v daném prostoru. Již staří kozáci mne učili, že hranice u toho prachu je cca deset litrů. Ale zde bude záležet zdá je prach v pytli, anebo rozviřován.
Vyžádal bych si také"Požárně bezpečnostní řešení" , když již tam je ten BE2....
V každém případě bych nechal ale aktualizovat tento velice starý a historický dokument, který nemá moc společného s PVV dle ČSN 33 2000-5-51 všemi edicemi. Aktualizace je podle zákoníka práce nezbytnou součásti v oblasti BOPZ. Uvádím to v RZ jako závadu.
Občas při podobných situacích doporučují vypracovat ( aktualizovat) Protokol o určení vnějších vlivů ( PVV) a tam, kde je podobné riziko, tak také Dokumentaci o ochraně před výbuchem (DOPV)
K dotazu.
Pokud máte dokument, kde je pouze BE2, tak udělejte revizi a do závad můžete uvést pochybnost o aktualizaci. Ale tento dokument si zkopírujte a nafotit i dané zařízení. Již se mi stalo, když jsem měl E2A, že jsem něco podobného zrevidoval a za rok udělali hasiči z toho průser, protože s provozovatelem upravili všechny dokumenty na výbuch se zpětnou platnosti a mne postavili do role černého Petra za neoprávněnou revizi. Místo pokuty mi navrhli udělat zkoušky na E2B a novou revizi. Tak jsem přišel k "béčku" a k velké zkušenosti.
Vlastimil ag:
Ok (poklona) . Předchozí revize byli prováděny zkušeným RT E2A. Zmátla mě jen přítomnost světel v nevýbušném provedení v prostorech mezi věžemi sil.
Prostor s výbušnou koncentrací je pouze uvnitř sila, kde se elektroinstala ce nenachází.