Jak vypadal a pracoval synchronoskop?

<< < (2/3) > >>

Erhard Mareček:
Ještě bych doplnil, na fázovacím panelu byl kromě synchronoskopu a dvojitého měřiče frekvence ještě rozdílový voltmetr. Pro fázování je potřeba nejen stejné frekvence a fáze ale také stejné napětí.
Dneska na synchrotactu jenom "zablikají LED diody" a je přifázováno.

mafiak:
A ako sa fázujú generátory v ostrovnom režime? Typická aplikácia záložných dieselgeneráto rov. Povedzme ze potrebujeme 500kVA a máme k dispozícii 3x250kVA generátor (redundancia N+1). Je na toto pripravená samotná regulácia generátora?

raj:
Citace: Erhard Mareček  19.02.2016, 07:07

Dneska na synchrotactu jenom "zablikají LED diody" a je přifázováno.

My konzervativci fázujeme 6ti žárovkami ...

Jiří Schwarz:
Citace: mafiak  19.02.2016, 15:09

... Je na toto pripravená samotná regulácia generátora?

To záleží na konkrétním generátoru a jeho "pohonu". Udržet přesně stejné otáčky více spalovacích motorů, dokonce se stejným "okamžitým úhlem natočení",  není jednoduché. Ono to "omezeně" někdy funguje jako jakási samoregulace, nafázuje se, připojí se a ten generátor, který se dostává "dopředu" je brzděn tím, že je více zatížen. Ale to funguje jen v omezené části zatěžovací charakteristik y a nemusí to být bez problému při změně zátěže.

mafiak:
To je pomerne zaujímavá informácia.

Predpokladám, že v prípade záloh serverovní, kde sa z nábehom DA ráta do 10sec nie je na fázovanie čas, sa správne fázovanie rieši vzájomne komunikačne prepojenými UPS, ktoré sú radené za DA (ku každému DA jedna UPS),  pričom sa jedná o UPS typu usmerňovač-striedač.

Ale napr. húsenicový výrobca DA na slovensku nainštaloval 48 kusov 2,5MW agregátov (tri hniezda po 16 kusov v rámci SR) pričom tieto majú slúžiť na pokrytie odberových špičiek v sieti. Ako sa to riešia v takomto prípade?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana