Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
Karel2 Novotny2:
Po rekonstrukci elektriky nechali elektrikari volnou krabici pro pripojeni sporaku na 3 faze. V krabici je venec s pripojenymy fazemi a pracovnim vodicem (N), ale ze zdi trci take dva PE vodice spojene svorkovnici (a pripravane na pripojeni kabelu).
Maji tyto dva PE a jejich spojeni nejaky vyznam, nebo to je elektikarsky spatne?
Vít Rotrekl:
Fotka by nebyla?
Pravděpodobně to byl uvědomělý elektrikář. Takže nachystal i samostatný vodič PE pro pospojení. Např. plynového potrubí...¨
Pravděpodobně to špatně nebude.
Karel2 Novotny2:
Diky, fotku dodam az se k tomu dostanu. Oba PE jdou ze zdi, je to garsonka, takze plyn nepripada v uvahu.
lacko13:
takovej možná hloupej nápad nebude se jednat o "vodiče" protahovací?
nekdy je elektrikář připojí na PE aby je někdo omylem nevytáhl
Karel2 Novotny2:
Tak uz jsem na to prisel ...
Elektrikar setril a tak misto petiziloveho kabelu natahl 2 trizilove(1 fazove).
Tzn privedeny byly 2xhnedy, 2x modry a 2xzelenozluty. Jeden modry prelepil paskou na cerno:
L1: hneda (kabel 1)
L2: hneda (kabel 2)
L3: modra (kabel 1) prelepena na cernou
N: modra (kabel 2)
PE: zelenozluta (kabel 1)
PE: zelenozluta (kabel 2)
ja k tomu dodavam jen OMG a pro vas je to jen info, kdybyste se s tim setkali :D