Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
Josef Křemen:
ČEZ požaduje přemístění u navyšování hlavního jističe, změna sazby jim zatím nevadí.
Pokud tam bylo HDO, tak ovládací vodič je natažený a neměl by být problém o změnu sazby požádat. Ale ani absence HDO neznamená, že tazatel nemá dvojsazbu, tento typ elektroměru má v sobě tzv. TOU tabulku, kterou lze použít a kde je napevno nastavená doba spínání (používá se ve velkoodběru když má zákazník topnou sazbu).
ACEOF ACES:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,31793.msg246924.html#msg246924
Maxmilián Buričan:
Řešení spínacími hodinami je tedy vhodné řešení, protože spínání nt je řízeno elektroměrem pomocí TOU tabulky (Manuál Landis Gyr E650 ZMD 310) a doba spínání je tedy nastavena napevno.
VYŘEŠENO.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana