Jak určím která fáze je první?

<< < (2/2)

Karel Pokoseny:
Díky za odpovědi...

Je na tu "pravotočivost" nějaká norma, předpis, zákon, vyšší mravní princip ?

Obě elektroinstala ce mi byly předány po rekonstrukci jako 100% funkční - super dle norem.  V jednom domě jsou celkem tři zásuvky na 3fáz a všechny byly špatně. V tom druhém jsou dvě a jedna byla špatně, ostatní OK. Ověřoval jsem to včera s kamarádem vlastnícím měřící přístroj...
Každý dům dělala jiná firma, obě jsou ale dosti velké a "renomované". Chtěl bych po nich opravu a chci se o něco opřít...

Petr Doležal:
Citace: Karel Pokoseny  01.10.2006, 23:07

Kde se vzal tu se vzal, elektrikář vadasku vzal a fázi 1-2-3 naměřil. 
Ale - jiný elektrikář v jiném domě taky fázi 1-2-3 naměřil.
Vše by bylo OK, kdyby majitel obou nemovitostí neměl jednu a tu samou cirkulárku a ta se v jednom případě točila způsobně a v druhém domě špatně.

Napadla mě myšlenka, třeba je to prosté  :) Watsone  :)
Nebylo někde použito nekorektního prodloužení ? Přehozené fáze na prodlužovačce ?

Štefan Beláň:
TO: Pokosený

Pokud se jedná o nové zařízení (není ale podmínkou),  opřete se o ČSN 33 2000-6-61 ed. 2, čl. 612.1, poznámku N a následný text!
 :)

Milan Karvánek:
TO: Pokosený > ... a předpokládám, že na oba domy jsou výchozí revize bez závad. Né že by člověk nemohl  udělat chybu, ale nechtěl bych být v roli těch RT, pěkná ostuda.

Karel Pokoseny:
 :) Ještě jednou díky  :)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana