Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
Aleš L.:
Mluvil jsem s bráchou o nových tarifech a kalkulačce na eru.cz a narazili jsme na problém.
Brácha bydlí v činžáku, v rozvaděči s elektroměrem má hlavní jistič 3x20A, jenže ve faktuře má uveden jistič 1x16A.
Tento stav trvá již skoro 5 let, od té doby, co byt koupil.
Podle všeho to takto měl i předchozí majitel.
Dá se s tím něco dělat, nějak vybruslit, aby nemusel zpětně doplácet za silnější jistič a k tomu nějakou pokutu či sankce?
Taky je mi divný, že odečítač to nevidí a nic s tím nedělá.
Vít Rotrekl:
Máte dvě možnosti:
1. vyměníte stávající jistič za jistič, na ten co máte smlouvě - nevím jestli potřebujete ty tři fáze...
2. zažádejte o navýšení příkonu -> zlegalizujte stávající stav
Nic mezi tím asi nebude. Na základě toho jak se rozhodnete, tak zvažte jaký jistič budete potřebovat. - jestli navýšit na 1x20, 1x25, 3x16, 3x20...
Pokud zatím od dodavatele nic nepřišlo - nějaká upomínka, že máte špatný hl. jistič nebo tak něco, tak buďte rád. Určitě bych doporučil zlegalizovat to nějakého stavu.
Jestli jste z Brna a blízkého okolí, tak mě kontaktujte přes SZ nebo email, a mohu vám to pomoci vyřešit.
Jiří_Hrubý:
A elektroměr má také 3f? Ono se v činžácích občas objeví zvěrstvo vzniklé někdy z nedostatku a u 1f elměru je 3f jistič.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jiří_Hrubý 16.02.2016, 13:19
A elektroměr má také 3f? Ono se v činžácích občas objeví zvěrstvo vzniklé někdy z nedostatku a u 1f elměru je 3f jistič.
Taky si myslím, že má 1f elektroměr, pokud má jednu fázi ve smlouvě. To, že je jistič třífázový nic neznamená. Takže by se případně navyšovalo z 1x16A na 1x20A, což je 1.800,- 1.200,- Kč. Možná by si distributor při té příležitosti vynutil výměnu jističe za jednofázový.
Lukáš Rotrekl:
A je to zaplombováno? Pokud ano, možná bude šance to "zpracovat" na to, že v tom někde udělali zmatek při přepisu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana