Lze tento motor spínat pomocí přepínače hvězda/trojúhelník?

(1/3) > >>

Mirek Stanek:
Lze tento motor spínat pomocí přepínače hvězda/trojúhelník?

Václav Třetí:
Pro u nás běžné síťové napětí 230/400V nelze. Motor 3kW by neměl být problém spustit přímo.

Josef Martinec:
Mohl by mi prosím někdo z motorářů objasnit uvedená zapojení a napětí.Nechápu proč je u zapojení D uvedeno 220-240 a u Y 380-420. Při zapojení D by mělo být snad napětí sdružené a pro zapojení Y napětí fázové. Proč je tedy zde uvedeno sdružené napětí menší než fázové? Jaká jsou napětí v síti pro níž byl tento motor navržen? 
 

Jirka Š. Svejkovský:
Uvedená napětí se týkají sdruženého napětí.

Tento motor je navinut tak, že maximální napětí na cívce je 240V. Pokud byste zapojil motor do D na naší soustavu 3x400V, spálíte ho.

V příloze jsem nakreslil, jaká napětí na cívkách bude v případě soustavy 3x400V a 3x230V.

Chcete-li, přidám fázorový diagram, kde je to vidět ještě lépe.

Jaroslav Hasala:
Pro rozběh Y/D jsou obvykle určené větší motory, min. 5,5 kW.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana