Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?

<< < (2/2)

ACEOF ACES:
Jestli se nepletu, tak by mohla být:
char.M asi 10 až 16 x In jističe.

Josef Křemen:
Řešení jsou dvě, buď výměna za 3x20/B a nebo s doplatkem za 4 ampéry (2000Kč) 3x25/B. Je jasné, že 3x21/M z poloviny minulého století udrží asi víc než nový 3x25/B, ale "C" se standartně nepovoluje (viz připojovací podmínky distributorů). Další otázkou je co tam máte za spotřebiče. Na standartní byt, nebo RD bez topení, s rezervou stačí 3x20A.
Teda pokud nemáte cirkulárku s 5kW motorem a pod.  ;)