Jaké elektroinstalační trubky používáte v betonu vy?
(1/1)
Tým Elektrika:
Trubko STORY #6: Elektroinstala ční trubky do betonu
Při instalaci do betonu se musí používat elektroinstala ční trubky se střední pevností v tlaku. Vhodným řešením jsou trubky Fraenkische. Jsou opatřeny ochranným plastovým pláštěm a bez problému odolají manipulaci s armováním, zaléváním i zhutňováním betonu. Oproti tomu obyčejná elektroinstala ční trubka podlehne značné deformaci, která pak brání hladkému protažení jakéhokoliv kabelu.
Zdroj: zde...
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Jaké elektroinstala ční trubky používáte v betonu vy?
Milan Hudec:
Tady bych se rád optal zkušených, jak to dnes je s elektrickou pevností trubky při použití vodičů?
Jaroslav Molák:
Co se týká elektrické pevnosti trubek v betonu nevím, ale zkušennost mě vede k tomu, aby u trubky nedošlo k průhybu, byla vedena spíše jako luk, protože případná voda vzniklá z kondenzace vodních par, vlhkosti může samovolně odtéct.
Navigace
[0] Index zpráv