Znáte někdo toto zařízení pro scénické osvětlení?

<< < (2/3) > >>

Miroš Jan:
další  :'(

Lukáš Rotrekl:
To už jsme ale trošku mimo ten stmívač....

Zdeněk Friedrich:
Po zhlédnutí druhé fotografie rozvaděče se ani nedivím, že není výchozí RZ, protože dle provedení a použitých přístrojů, které zásadně používají firmy, které vyhrávají výběrová řízení dle „osvědčeného“ vzoru, co je nejlevnější je nejlepší, si dovolím pochybovat o tom, zdali měla realizační firma oprávnění pro práci na VTZ a jestli ten bastlíř má vůbec ponětí o tom, že by měl mít rozvaděč nějaký výrobní štítek dokumentaci atd. O preciznosti provedení hovoří  obtištěné kombinačky, nebo čápovky na izolaci a prořízlá izolace N vodiče.(zle) Pro tyto dobrodruhy (podvodníky) vydávajícími se za elektrikáře nemám pochopení a pozitivní revizi bych určitě nevydal. Vím, že je to boj s větrnými mlýny, ale už několik let  tento osobní boj s tímto šlendriánem vedu. Je třeba provozovateli bez emocí vysvětlit, že se stal obětí podvodu a měl by na realizační firmě vyžadovat nápravu. Jaký zvolí způsob už je v jeho režii.  (dance)

Miroš Jan:
Jenom pro doplnění.
Je možné, že ten stmívač má třeba unikající proud na vodič PE, kdy se jedná o standartní stav toho stmívače.
Jako se mi to stalo minulí týden. rozvaděč strojního zařízení, kde bylo osazeno 10 kusů FM. Po zapnutí, jsem naměřil na vodiči PE, 69 mA.

Lukáš Rotrekl:
Ne konkrétně NOVAlightning, ale cca 20kW svítidel přes obdobné stmívače (3 stmívače x  6 kanálů x 2kW) běželo bez problémů na 30mA chrániči - jednalo se o mobilní rozvaděč na kolečkách

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana